如何对电动机进行维护保养,怎么对电动机的控制设备进行维护保养,这是很多电工朋友要面对与考虑的一个问题,电工应重视对电动机控制设备的日常维护和保养,及时排除故障。
为了延长电动机控制设备使用寿命,消除故障隐患,确保电动机安全,正常运行,减少和避免事故发生,降低维修费用,需要加强对电动机控制设备的日常维护与保养。
1、电动机的控制设备应设在干燥、通风、无腐蚀性气体和便于操作的位置。
2、定期除尘,用压缩空气(俗称皮老虎)或毛刷消除控制电器内、外的灰尘和杂物以保证电器的绝缘良好性。不得有水滴、油污和金属屑等进入配电箱内,以免损坏电器造成事故。定期清除接触器表面的油污,尤其是要清除接触器进线端相间的污垢,以免因绝缘强度降低而造成三相电源短路。
3、经常检查接触器触点、线圈铁芯、各接线螺丝等是否可靠,机械部位动作是否灵活,使其保持良好的技术状态。使用中定期检查电器各部件,注意可动部件是否有卡住现象,紧固件是否有松动或脱落,如发现有损坏,应及时修理或更换。另外,对控制电器的转动部分以及可动部分,如自动开关的操作机构,接触器的转轴等,应定期添加润滑油以保持转动的灵活性。
4、清除电器触头(主要是交流接触器)表面及四周的污物,使其表面保持清洁。如发现触头表面有毛刺、金属颗粒等应及时清理。当触头严重磨损、超行程应及时调整,当触头厚度只剩1/3时,则应及时更换触头。但对于银或银基合金触头表面有黑色氧化膜,因其接触电阻很低,故不必挫修,否则会缩短触头寿命。另外,还应注意,电器触头不允许涂油,但允许用导电胶。
5、拆装电器时注意不要损坏灭弧罩。带灭弧罩的交流接触器不允许不带灭弧罩或带破损的灭弧罩运行,以防发生短路事故。因陶土灭弧罩容易脆碎,应避免碰撞,如有碎裂应及时更换。灭弧室在短路分断或长期使用后,应清除其内壁和栅片上的金属颗粒和黑烟。
在更换灭弧罩时,如配件属长期库存未启用者,应先烘烤,排除潮气,以保证电器绝缘良好。
6、定期检查接触器线圈温升是否超过规定值。通常在环境温度为35℃时,A级绝缘的线圈用温度计测量其表面温升,不应超过65℃。每年还应定期用摇表检查绝缘是否良好。
7、电器的整定参数定期校验。自动开关脱扣器的电流整定值和延时,热继电器的动作电流等应定期校验是否准确无误。
8、保持各类指示信号和照明装置完好。检查控制设备内部线路接头是否牢靠,各线路接头与端子板连接是否可靠,发现松动现象及时拧紧,以减小接触电阻。
9、采用低压闸刀开关控制的电动机(功率在5.5kW以下的小容量农用电动机普遍采用低压闸刀开关控制),由于刀开关没有灭弧罩,在分闸和合闸操作时,应动作迅速,使电弧尽快熄灭。
在使用过程中,至少每月检查一次闸刀开关进线或出线线头有无接触不良:触头是否氧化或有灰尘:静触头弹性是否消失,造成接触不良;开关胶盒、瓷底座、手柄等处有无损坏。
发现问题及时修复。更换保险丝时,必须在查明原因和刀闸断开的情况下进行,要换和原规格相同的保险丝,从而保证电动机顺利工作而不被烧毁。
10、对电动机控制设备养护、维修时,应避免将零件、螺钉等掉入配电箱或控制电器内部。
所有安装孔的螺钉应垫弹簧垫圈和平垫圈,并拧紧螺钉,以防振动松脱。养护、维修结束后,整理控制设备内部接线,使之整齐美观,并应尽量恢复成原状态。
最后,通电试车,使电器元件的动作程序正确可靠后,才能投入运行。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。