定子线圈内有部分短路重绕定子线圈时,部分线圈匝数错误;定子线圈重绕时接线有错误。应与有关部门联系,调节三相电源电压;查明短路点并设法消除,或者重绕线圈:测定子各相线圈直流电阻,查出故障线圈重新绕制;接正确接线要求重新接线。
【电动机三相电压不平衡出现什么现象】
电动机震动或异常响声:
1.人工转动灵活,确认无机械故障。
2.3相电压正确无缺相。
3.3个绕组直流电阻平衡,且没有各种短路处理方法: a.查找断路或接地的部位,进行修复; b.检查定子绕组接线,加以纠正; c.检查定、转子相擦原因及铁心是否松动,并进行修复; d.更换轴承或润滑脂。 三相电动机工作时三项电流不平衡:产生原因 a.
三相电源电压不平衡; b.定子绕组有部分线圈短路,同时线圈局部过热;处理方法: a.电压表测量电源电压; b.用电流表测量三相电流或用手检查过热的线圈;c.可用双臂电桥测量各相绕组的直流电阻;
1、三相电压不平衡
如果三相电压不平衡,电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流分配不平衡,使某相绕组电流增大。当三相电压不平衡度达5%时,可使电动机相电流超过正常值的20%以上。三相电压不平衡主要表现在:
(1)变压器三相绕组中某相发生异常,输送不对称电源电压。
(2)输电线路长,导线截面大小不均,阻抗压降不同,造成各相电压不平衡。
(3)动力、照明混合共用,其中单相负载多,如:家用电器、电炉、焊机等过于集中于某一相或某二相,造成各相用电负荷分布不均,使供电电压、电流不平衡。
2、负载过重
电动机处于过载运行状态,尤其是起动时,电动机定、转子电流增大发热。时间略长,极易出现绕组电流不平衡现象。负载过重主要表现在:
(1)皮带、齿轮等传动机构过紧或过松。
(2)联轴机件歪斜,传动机构有异物卡住。
(3)润滑油干涩,轴承卡壳,机械锈死(其中包括电动机本身机械故障)。
(4)电压过高或过低,使损耗增加。
(5)负载搭配不当,电动机额定功率小于实际负载。
3、定子、转子绕组故障
定子绕组出现匝间短路、局部接地、断路等,都会引起走子绕组中某一相或其二根电流过大,使三相电流严重不平衡。走子、转子绕组故障表现在:
(1)定于内膛有灰尘、杂物、硬性创伤,造成匝间短路。
(2)定子绕组某相断路。
(3)定子绕组受潮,有漏电流现象。
(4)轴承、转子受损变形,转子与走子绕组相擦。
(5)鼠笼式转子绕组断条焊裂,产生不稳定电流。
4、操作、维护不当
操作人员不能定期做好电气设备的检查保养工作,是人为造成电动机漏电、缺相运行,产生不平衡电流的主要因素。
操作维护不当主要表现在:
(1)操作安装人员将相、零线接反。
(2)进线与接线盒相碰,有漏电流。
(3)各连接开关、触点松脱、氧化等原因造成缺相现象。
(4)频繁起动,起动时间过长或过短,造成熔丝断相。
(5)长期使用,缺少保养,使电动机衰老,局部绝缘退化。
【三相电压不平衡对电动机的危害】
三相电压不平衡引起的危害有:
(1)电动机的三相电流不平衡。
(2)电动机的损耗增加,效率下降。
(3)电动机的温升增加。
(4)电动机的振动和噪声增加。
在照明和动力混合用电或单相和三相动力混合用电的电网中,当单相负载很大时以及电源发生故障等情况下,都可能造成三相电压不平衡。
但只要三相电压不对称的差值不大于额定电压的5%,允许电动机在额定负载下长期运行。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。