一、三相电不平衡的标准
三相四线制供电,既有三相负载也有单相负载。
三相负载一般都是平衡的(即每相阻抗相同),而如果三相火线上接的单相负载有多有少,就会形成“三相负载不平衡”。
三相负载不平衡就会形成中线(总的零线)电流,中线电流会形成中线压降,使负载侧的三相电压不平衡(中性点位移)。
一般来说,三相负载不可能完全平衡,衡量不平衡的标准就是相电压在允许范围内。如果有的超高限,有的超低限,那就需要进行调整了。
除了负载因数造成的三相不平衡,有时也会因为变压器故障,中性点接地故障,线路故障等造成电源电压自身的不平衡,这种情况是不多见的。
稳压器不是针对三相不平衡用的。根据国家标准《 GB/T 15543-2008 电能质量 三相电压不平衡》的规定,电网正常运行时,负序电压不平衡度不超过2%,短时不得超过4%。
因此,不同短路容量的电网,在同一个不平衡电压要求下,会有不同的运行电流偏差。
二、三相电流不平衡率要求
三、电机三相电流不平衡标准是多少