有关电动机匝间短路与相间短路的测量问题,匝间短路兆欧表测不出来,相间短路用兆欧表可以测出来,用万用表测量电机匝间短路严重时才可以测出来。
如何测量匝间短路和相间短路,可否用万用表测量电阻?用兆欧表可以吗?万用表测量线圈能大致判断出线圈好坏?兆欧表短接测量棒为何电阻有几十M欧姆?
小功率电机可以用万用表粗略判断,大功率电机需用等臂电桥测量,因为等臂电桥可以精确到0.00001欧母,因此,普通万用表就无能为力了。
兆欧表是测电机绝缘俗称漏不漏电,兆欧表实质是一个小发电机尽量勿长时间短路摇动摇把或测量小阻值回路,而且摇起来格外费劲。
如何测量匝间短路和相间短路,用万用表测量电阻是否可以?电工:www.dgjs123.com
用万用表测量电机匝间短路严重时才可以测出来(而且是小功率电机),一般是测不出来的,相间短路用万用表是可以测出来的。
是否可以用兆欧表行?
匝间短路兆欧表测不出来,相间短路用兆欧表可以测出来。
兆欧表短接测量棒为什么电阻有几十M欧姆呢。
兆欧表短接测量棒时电阻应该为零.可能是表坏了,也可能表测量线及接头有问题。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。