电动机电流计算公式
低压380/220V三相四线制系统,是我国各地广泛采用的供电系统。
各类低压用电器铭牌一般都标明容量,如何根据容量的大小,很快算出额定负荷电流,以配装适当的熔断器(熔体)、开关、导线等,是电工最常遇到的计算问题。
1、三相电动机电流
380V三相电动机,功率因数一般为0.8左右,它的额定电流约为额定容量的2倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按2.5倍考虑。
对于220V三相电动机,它的额定电流约为额定容量的3.5倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按4倍考虑。具体计算公式为 I=KP 式中I---三相异步电动机的额定电流(A) P---电动机的功率(KW) K---系数
2、单相电动机电流
220V单相电动机的额定电流约为额定容量的8倍。
如电扇、手电钻、鼓风机、洗衣机、电冰箱内的单相220V电机的用电负荷,计算式为 I=8P 式中I---单相异步电动机的额定电流(A) P---电动机的功率(KW) 电工:www.dgjs123.com
星接和角接都是P=1.732*U*I*功率因数
星接时线电压=1.732相电压,线电流=相电流
角接时线电压=相电压,线电流=1.732相电流
经验公式1:
380V电压,每千瓦2A
660V电压,每千瓦1.2A
3000V电压,4千瓦1A
6000V电压,8千瓦1A
经验公式2:3KW以上,电流=2*功率;3KW及以下=2.5*功率。
电机的电流怎么算的?
电机的电流怎么算,知道电机的多少瓦的,如何计算电机的电流值?
解答:
三相电机电流计算公式:I=P/1.73×380×cosφ·η 。 (三相:功率因数和效率分别取0.85,单相分别取0.75)
电机电流怎么算?
电机电流 单相的 I=P/UcosΦ cosΦ是功率因数
三相的 I=P/√3UcosΦ 抱歉根号3打不好。电工:www.dgjs123.com
这是对的,如果你不搞设计,380V供电电机1千瓦2安电流。
电机启动电流怎么算?
电机的直接启动电流约为额定电流的3~10倍。
电机越小,倍数越大。
采用软启动后,启动电压降低,电流减小,但减小到多少,没有通用的数据。
一般小电机采用软启动,只要启动电压够低,可以控制在额定电流附近。
如果采用变频器启动,大多数电机可以控制启动电流在额定电流。
三相异步电动机的电流计算公式
三相异步电动机的 电流计算中cos&是不是一个定值,如果是的话,数值是多少?
解答:
I=P/1.732UcosΦ
cosΦ不是定值,与负荷率,负荷率越高,定值越大,在不清楚时,以0.8计算。
附1,电机电流的计算方法
首先,确定电机工作电压等级,以2相220VAC和3相4线380VAC常用电机举例
功率因数φ电机标牌上有,一般为0.8-0.9左右,φ按0.8举例
电机功率设为P,以功率P为15KW举例
当为220VAC电机时:P=UIφ, 得I=15000/(220X0.8)=85.23A
当为380VAC供电时:P=√3UIφ,得I=15000/(380x1.732x0.8)=28.41A
以上就是电动机电流计算公式与方法,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)小编收集整理。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。