电机定子绕组匝间短路故障的判断方法
来源:电工天下时间:2021-12-12 05:56:36 作者:老电工手机版>>
电机定子绕组匝间短路故障
当电动机定子绕组匝间发生短路故障时,一般通过测量三相绕组的直流电阻来判断。
但是,容量较大的电机定子绕组直流电阻很小,并且会受到仪表精度及测量误差等关系的影响,不容易得出正确的判断结果,可以采用如下方法来判断。

故障判断方法:
不分解电机,用一台容量适当的单相自耦调压器,从零开始逐步升压,向其中一相通入低压交流电。同时,用一只钳形电流表测量电流,使电流上升到电机额定电流的1/3左右。
然后,停止升压,用万用表分别测量其它两相感应电压,如果某一相有匝间短路故障,其感应电压就比另一相低。调换一相通电,用相同方法测量其它两相的感应电压。
根据感应电压是否相同,可以判断出是否有匝间短路故障。针对电动机定子匝间的短路故障问题,在电机维修中一般通过更换电机绕组的方法来解决。
电动机匝间绝缘击穿怎么办?

电动机匝间绝缘击穿的问题,包括电动机匝间绝缘材质不良,绕线与嵌线时匝间绝缘受损,匝间绝缘厚度不够或结构不合理等,均会造成电动机匝间绝缘击穿故障现象的发生。
电动机定子绕组匝间绝缘怎么做试验

为确保电动机的正常运行,电动机定子绕组匝间绝缘试验是必需要做的,无论是新投入运行的电机,还是运行中的电机,进行匝间绝缘试验都是有必要的。
相关文章电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
相间短路是什么,相间短路的危害有哪些

有关相间短路的知识,相间短路是端线与端线间未经负载连接造成的电源短路,那么相间短路的危害有哪些,相间短路故障的产生原因有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-03-31 07:39:06
电动机绕组短路原因及检查处理方法

造成电动机绕组短路的原因不止一种,比如电动机电流过大、电源电压变动过大、单相运行、机械碰伤、制造不良等造成绝缘损坏,就会导致绕组短路,以下是电动机绕组短路原因及检查处理方法,一起来看下。
时间:2021-12-19 07:32:29
电动机定子绕组槽内有接地点的故障处理方法

电动机定子绕组槽内有接地点的故障处理方法:针对这类故障问题,先判定电机绕组是否受潮,若受潮则对电机进行烘烤,结果无效,即可判断为有接地故障,下面具体来了解下。
时间:2021-12-12 06:02:12
电机定子绕组的绕制要求,电机绕组的种类

有关电动机的知识,在电动机中定子绕组是很重要的组成部分,那么电机定子绕组的绕制要求有哪些,以及电机绕组的种类有哪些,下面具体来看下。
时间:2021-11-24 13:28:23
电机定子绕组的拆换和修复过程详解

有关电机的维修方法,电机定子绕组出现故障问题之后,应该如何进行拆换和修复,主要包括线圈绕制,下线、接线和检查,以及浸漆与烘干,定子绕组端部磨损的修理等步骤,下面来看下。
时间:2021-11-24 13:26:52
电动机的换向片间短路怎么办?

电动机的换向片间短路怎么办?在直流电动机的运行过程中,由于换向片间落入铜屑、炭屑(电刷磨下的)、粉尘等而降低片间绝缘,有时电刷火花太大,烧坏片间云母,就会导致片间短路。
时间:2021-11-11 06:14:21
同步电动机的定子接线处开焊怎么办?

同步电动机的定子接线处开焊怎么办?当同步电动机的定子接线处开焊时,一般使用炭精钳修理,焊接材料可以用磷铜焊料,这种焊料不会因发热而开焊,接触电阻和机械强度均优于普通焊锡。
时间:2021-11-09 06:26:29
- 上一篇:电动机振动故障原因与检修标准总结
- 下一篇:电动机定子绕组槽内有接地点的故障处理方法