三菱plc内部软继电器编号对照表

来源:电工天下时间:2015-09-08 00:02:51 作者:老电工手机版>>

三菱plc内部软继电器编号对照表

不同厂家、不同系列的PLC,其内部软继电器(编程元件)的功能和编号也不相同,因此用户在编制程序时,必须熟悉所选用PLC的每条指令涉及编程元件的功能和编号。
FX系列中几种常用型号PLC的编程元件及编号如表所示。

FX系列PLC编程元件的编号由字母和数字组成,其中输入继电器和输出继电器用八进制数字编号,其它均采用十进制数字编号。

为了能全面了解FX系列PLC的内部软继电器,本节以FX2N为背景进行介绍的。

表 FX系列PLC的内部软继电器及编号 

PLC型号

编程元件种类

FX0S

FX1S

FX0N

FX1N

FX2N

(FX2NC)

输入继电器X

(按8进制编号)

X0~X17

(不可扩展)

X0~X17

(不可扩展)

X0~X43

(可扩展)

X0~X43

(可扩展)

X0~X77

(可扩展)

输出继电器Y

(按8进制编号)

Y0~Y15

(不可扩展)

Y0~Y15

(不可扩展)

Y0~Y27

(可扩展)

Y0~Y27

(可扩展)

Y0~Y77

(可扩展)

辅助

继电器

M

普通用

M0~M495

M0~M383

M0~M383

M0~M383

M0~M499

保持用

M496~M511

M384~M511

M384~M511

M384~M1535

M500~M3071

特殊用

M8000~M8255(具体见使用手册)

 

状态

寄存器

S

初始状态用

S0~S9

S0~S9

S0~S9

S0~S9

S0~S9

返回原点用

-

-

-

-

S10~S19

普通用

S10~S63

S10~S127

S10~S127

S10~S999

S20~S499

保持用

-

S0~S127

S0~S127

S0~S999

S500~S899

信号报警用

-

-

-

-

S900~S999

 

 

定时器

T

100ms

T0~T49

T0~T62

T0~T62

T0~T199

T0~T199

10ms

T24~T49

T32~T62

T32~T62

T200~T245

T200~T245

1ms

-

 

T63

-

-

1ms累积

-

T63

-

T246~T249

T246~T249

100ms累积

-

-

-

T250~T255

T250~T255

 

 

 

 

计数器

C

16位增计数(普通)

C0~C13

C0~C15

C0~C15

C0~C15

C0~C99

16位增计数(保持)

C14、C15

C16~C31

C16~C31

C16~C199

C100~C199

32位可逆计数(普通)

-

-

-

C200~C219

C200~C219

32位可逆计数(保持)

-

-

-

C220~C234

C220~C234

高速计数器

C235~C255(具体见使用手册)

 

数据

寄存器

D

16位普通用

D0~D29

D0~D127

D0~D127

D0~D127

D0~D199

16位保持用

D30、D31

D128~D255

D128~D255

D128~D7999

D200~D7999

16位特殊用

D8000~D8069

D8000~D8255

D8000~D8255

D8000~D8255

D8000~D8195

16位变址用

V

Z

V0~V7

Z0~Z7

V

Z

V0~V7

Z0~Z7

V0~V7

Z0~Z7

 

指针

N、P、I

嵌套用

N0~N7

N0~N7

N0~N7

N0~N7

N0~N7

跳转用

P0~P63

P0~P63

P0~P63

P0~P127

P0~P127

输入中断用

I00*~I30*

I00*~I50*

I00*~I30*

I00*~I50*

I00*~I50*

定时器中断

-

-

-

-

I6**~I8**

计数器中断

-

-

-

-

I010~I060

常数

K、H

16位

K:-32,768~32,767 H:0000~FFFFH

32位

K:-2,147,483,648~2,147,483,647 H:00000000~FFFFFFFF

 

 

相关文章
  • 三菱plc编码器接线图与接线方式

    三菱plc编码器接线图与接线方式

    有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。

    时间:2022-09-20 20:44:32

  • 三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解

    三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解

    三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解三菱plc变址寄存器分二种,即V(16位字元件),Z(16位字元件)。三菱PLC变址寄存器功能FX1S和FXIN有两个变址寄存器V...

    时间:2022-09-20 20:37:02

  • 三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项

    三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项

    有关三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项,三菱MELSEC iQ-R以太网/CC-Link IE系统配置,各网络的系统配置内容说明,三菱PLC iQ-R网络系统配置时的注意事项。

    时间:2022-09-20 20:36:50

  • 三菱plc程序上载显示黄色怎么办

    三菱plc程序上载显示黄色怎么办

    三菱plc程序上载显示黄色怎么办,三菱PLC程序上载不完整的原因,一般都是编程方法的问题,从一台三菱plc中上传程序到另一台PLC或者电脑上的时候,在程式中好多地方显示黄色底色。

    时间:2022-09-20 20:36:36

  • 三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法

    三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法

    三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法,三菱plc内部电池多久需要更换,如何更换三菱plc内部电池,在更换电池时,电池取出后plc程序会不会丢失,三菱plc内部电池的更换步骤。

    时间:2022-09-19 13:20:33

  • 三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路

    三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路

    有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。

    时间:2022-07-06 06:13:39

  • 三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

    三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

    三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。