【三菱FX系列PLC定时器(通用定时器与积算定时器)】
plc中的定时器(T)相当于继电器控制系统中的通电型时间继电器。它可以提供无限对常开常闭延时触点。
定时器中有一个设定值寄存器(一个字长),一个当前值寄存器(一个字长)和一个用来存储其输出触点的映象寄存器(一个二进制位),这三个量使用同一地址编号。但使用场合不一样,意义也不同。
FX2N系列中定时器时可分为通用定时器、积算定时器二种。【三菱FX系列PLC定时器(通用定时器与积算定时器)】
它们是通过对一定周期的时钟脉冲的进行累计而实现定时的,时钟脉冲有周期为1ms、10ms、100ms三种,当所计数达到设定值时触点动作。设定值可用常数K或数据寄存器D的内容来设置。
1、通用定时器
通用定时器的特点是不具备断电的保持功能,即当输入电路断开或停电时定时器复位。通用定时器有100ms和10ms通用定时器两种。
(1)100ms通用定时器(T0~T199) 共200点,其中T192~T199为子程序和中断服务程序专用定时器。这类定时器是对100ms时钟累积计数,设定值为1~32767,所以其定时范围为0.1~3276.7s。
(2)10ms通用定时器(T200~T245) 共46点。这类定时器是对10ms时钟累积计数,设定值为1~32767,所以其定时范围为0.01~327.67s。
下面举例说明通用定时器的工作原理。如图1所示,当输入X0接通时,定时器T200从0开始对10ms时钟脉冲进行累积计数,当计数值与设定值K123相等时,定时器的常开接通Y0,经过的时间为123×0.01s=1.23s。当X0断开后定时器复位,计数值变为0,其常开触点断开,Y0也随之OFF。若外部电源断电,定时器也将复位。
图1 通用定时器工作原理
2、积算定时器
积算定时器具有计数累积的功能。在定时过程中如果断电或定时器线圈OFF,积算定时器将保持当前的计数值(当前值),通电或定时器线圈ON后继续累积,即其当前值具有保持功能,只有将积算定时器复位,当前值才变为0。
(1)1ms积算定时器(T246~T249) 共4点,是对1ms时钟脉冲进行累积计数的,定时的时间范围为0.001~32.767s。
(2)100ms积算定时器(T250~T255)共6点,是对100ms时钟脉冲进行累积计数的定时的时间范围为0.1~3276.7s。
以下举例说明积算定时器的工作原理。如图2所示,当X0接通时,T253当前值计数数器开始累积100ms的时钟脉冲的个数。当X0经t0后断开,而T253尚未计数到设定值K345,其计数的当前值保留。当X0再次接通,T253从保留的当前值开始继续累积,经过t1时间,当前值达到K345时,定时器的触点动作。累积的时间为t0+t1=0.1×345=34.5s。当复位输入X1接通时,定时器才复位,当前值变为0,触点也跟随复位。
图2 积算定时器工作原理
附1,三菱FX系列plc通用定时器的工作原理图解
通用定时器的工作原理
1、当定时条件为ON,指定的定时器对PLC内部的100ms、10ms、1ms时钟脉冲进行累加计数,当前值等于设定值时,定时器的常开触点接通,常闭触点断开。当定时条件变为OFF,定时器被复位,常开触点断开,常闭触点接通,当前值恢复为零。
2、通用定时器的特点:没有保持功能
图1 通用定时器的工作原理
三菱FX系列PLC的定时器(T)的基本使用方法
FX系列PLC的定时器(T):
1. 功能:用于定时操作,起延时接通和断开电路的作用。
2. 结构:线圈、内部触点、设定值寄存器(字)、当前值寄存器(字)。
3. 定时实质:通过对内部时钟脉冲进行计数来完成定时。
常用时钟脉冲有:1ms、10 ms、100ms三种,能实现精确定时
4. 设定值:等于计时脉冲的个数。用常数K设定(1-32767)。
5. 定时器地址编号:字母T+(十进制)地址编号
6. 原理:当驱动线圈的信号接通时,当前值开始计时,达到设定值时,输出触点动作;驱动线圈的信号断开或发生停电时,通用定时器(T0~T245)复位,输出触点跟着复位。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。