三菱plc电池的更换问题:
1、三菱plc内部电池用了多久需要更换?
2、如何更换三菱plc内部电池?
3、在更换电池时,电池取出后plc程序会不会丢失?
一、三菱plc电池寿命和定期更换标准
电池寿命与更换标准如下:
备注:因电池有自然放电问题,更换时间请挑选质量好的
二、三菱plc内部电池的更换步骤
当电池电压降低时,电源“ON”时,面板上的“BATT.V”LED亮灯,从亮灯算起,一个月内电池有效。但是,也有发现迟的时候,所以,发现该指示灯亮灯后,应尽快更换电池,免得停电。
更换步骤:
1、关闭三菱plc的电源。
2、用手指握住面板盖左角,抬起右侧,卸下面板盖。(如下图)
3、从电池架取出旧电池,拨出插座。
4、在插座拨出后的20秒内,插入新电池的插座。
5、把电池插入电池架,装上面板盖。
三、更换电池plc程序怎么才不丢失
plc若有eprom或存储卡,程序下载进去的话是不会丢失,或者把程序先考备份到电脑中。如果没有电了肯定会丢失,更换电池不丢程序还有两种方法:
1、三菱PLCFX系列30秒内装回去。
2、外部供着电更换也可以,只要不断电程序就不会丢。