有关三菱FX-PLC的编程实例,电动机怎么实现连续运转控制(起保停),根据需求设计出电动机连续运行的程序,以下是该PLC程序的I/O地址分配、I/0接线图与程序代码,有需要的朋友参考下。
1、任务需求
设计出电动机连续运行的程序,找出所有的输入量与输出量,绘制出I/O接线图,编制出梯形图。
2、I/O地址分配
电动机的额定电流比较大,PLC的输出的电源带不动电动机,因此用PLC控制接触器吸合与断开,以控制电动机的启停。
为了达到此目的,需要给PLC提高输入信号,一个信号为启动,一个信号用来停止,因此就要用到两个按钮,一个启动按钮一个停止按钮。考虑到安全性的问题,需要加上热继电器的保护。
因此,输入量有3个,启动,停止,过载;输出量只有一个,电机运行。
3、I/0接线图
4、程序代码
5、执行过程
(1)按下启动按钮X000,Y000接通,Y000得电并自锁,电动机开始运行,实现连续运转控制;
(2)按下停止按钮X001,Y000断电,KM线圈断电,电动机停止运行。
(3)当电动机过载时,热继电器的触点动作,X002常开触点断开,Y000断电,电动机停止运行。