三菱PLC自锁控制应用程序的例子

作者:老电工时间:2022-03-18 06:23:04

分享一个plc编程实例代码,三菱PLC自锁控制应用程序,主要包括自锁程序的控制要求,硬件电路设计(主回路、PLC原理图与语句表等),并分析了该自锁控制应用程序的执行过程,供大家参考。

三菱PLC自锁控制应用程序

1、控制要求

按下启动按钮SB1,电动机运行,松开按钮SB1,电动机连续运行。

按下启动按钮SB2,电动机运行,松开按钮SB2,电动机停止运行;按下停止按钮SB3,电动机停止运行。

2、硬件电路设计

根据控制要求列出输入/输出点,并为其分配相应的地址,其中I/O分配表如下:

图1:自锁控制的I/O分配表

根据表设计PLC的硬件原理图,如下:

图2:主回路

图3:PLC原理图

程序代码:

图4:语句表

图5:FBD编程

以下是程序的执行过程:

1、电动机的连续运行

按下按钮SB时,输入信号I0.0有效,内部辅助继电器M0.0为ON,同时其接点实现自锁,控制输出信号Q0.0为ON,接触器KM线圈通电,实现电动机连续运行。

2、电动机的点动运行

按下按钮SB2时,输入信号I0.1有效,内部辅助继电器M0.1为ON,控制输出信号Q0.0为ON,接触器KM通电,电动机运行,按钮SB2复位时,输入信号I0.1为OFF,内部辅助继电器M0.1断开,控制输出信号Q0.0断开,接触器KM的线圈断电,电动机停止运行,实现电动机的点动控制。

3、电动机的停止运行

按下按钮SB时,输入信号I0.2有效,常闭接点使内部辅助继电器M.0或M.1复位,控制输出信号Q0.0断开,接触器KM的线圈断电,电动机停止运行。

4、电动机的过载保护

当电动机过载时热继电器动作,输入信号I0.3断开,使内部辅助继电器M0.0或M0.1复位,控制输出信号Q0.0断开,接触器KM的线圈断电,可以起到对电动机过载保护的作用。