有关三菱FX-PLC编程的例子,用按钮来控制照明灯的亮起与熄灭,并做好时间间隔的计时以及灯亮的维持时间,以下是I/O地址分配与程序代码,供大家参考。
1、任务需求
按如下要求编制梯形图程序:
(1)当按下按钮SB后,照明灯L0会亮30S,30S之后会熄灭;
(2)如果在L0亮的时间内又有人按下按钮SB,则时间间隔会从头开始计时,以保证在最后一次按下按钮SB后,灯光能维持30S的照明时间。
2、I/O地址分配
3、程序代码