有关三菱FX-PLC的编程实例,用三菱PLC设计出电动机正反转控制,要求进行I/O地址分配,绘制I/O接线图,然后根据需求来编写PLC程序,有需要的朋友参考下。
1、任务需求
根据以上电路,用三菱PLC设计出电动机正反转控制。
要求:找出所有输入量、输出量,进行I/O地址分配,绘制I/O接线图,并编写PLC程序。
2、I/O地址分配
根据上述的任务要求,此电路需要进行正反转切换,题目中有两个接触器,因此有两个输出量,KM1正转运行Y001, KM2反转运行Y002,分别控制电动机正转和反转。
需要三个按钮来分别控制,正转控制按钮X001,反转控制按钮X002,停止按钮X000,以及热继电器的过载保护FRX003,所以需要四个输入量。
3、I/O接线图
4、程序代码
5、执行过程
(1)按下正转控制按钮X001,Y001得电并自锁,电动机开始正转运行;按下反转控制按钮X002,Y001断电,Y002得电并自锁,电动机开始反转运行。
(2)按下停止按钮X000,Y001/Y002都断电电动机停止运行,当热继电器有过载动作时,Y001/Y002都断电,电动机停止运行。