首页 > plc > 三菱plc编程实例

三菱plc单脉冲与连续脉冲产生发生器编程实例

作者:老电工时间:2020-03-14 07:28:34

三菱plc脉冲产生发生器编程实例,三菱plc编程中,实现单脉冲发生器或连续脉冲发生器的实例图解,实现周期不可调的连续脉冲发生器,周期可调的连续脉冲发生器。

1、单脉冲发生器

在plc的程序设计中,经常需要单个脉冲来实现计数器的复位,或作为系统的起动、停止信号。可以通过脉冲微分指令pls和plf指令来实现,如图3-19。

在图3-20中,输入点x0每接通一次,就产生一个定时的单脉冲。无论x0接通时间长短如何,输出y0的脉宽都等于定时器t0设定的时间。

2、连续脉冲发生器

在plc程序设计中,经常需要一系列连续的脉冲信号作为计数器的计数脉冲或其他作用。连续脉冲可分为周期不可调和周期可调两种情况。

1)周期不可调的连续脉冲发生器

如图3-21,输入点x0接带自锁的按钮。利用辅助继电器m1产生一个脉宽为一个扫描周期、脉冲周期为两个扫描周期的连续脉冲。

工作原理:

当x0常开触点闭合后,第一个扫描周期,m1常闭触点闭合,所以m1线圈能得电;第二个扫描周期,因在上一个扫描周期ml线圈已得电,所以m1的常闭触点断开,因此使m1线圈失电。因此,ml线圈得电时间为一个扫描周期。

m1线圈不断连续地得电、失电,其常开触点也随之不断连续地闭合、断开,就产生了脉宽为一个扫描周期的连续脉冲信号输出,但是脉冲宽度和脉冲周期不可调。

2)周期可调的连续脉冲发生器

若要产生一个周期可调节的连续脉冲,可使用如图3-22所示的程序。

工作原理:

当x0常开触点闭合后,在第一个扫描周期,t0常闭触点闭合,t0线圈得电。经过2s的延时,t0的当前值和设定值相等,t0的触点将要动作。所以在断开后的第一个扫描周期中,t0常闭触点断开,使t0线圈失电。

在此后的下一个扫描周期,t0常闭触点恢复闭合,又使t0线圈得电,重复以上动作,就产生了脉宽为一个扫描周期、脉冲周期为2s的连续脉冲。

可以通过改变t0的设定值来改变连续脉冲的周期。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读