有关三菱plc的知识,三菱plc中日期时间指令怎么用,如何进行plc时间设置,以下介绍了时钟数据读出指令、时钟数据写入指令的用法,有需要的朋友参考下。
最简单的方法:
在线连接plc,编程软件打开,在线->时钟设置->设定时间,PLC时间设置完成。
然后,用特殊数据寄存器D8018年,D8017月,D8016日来设定要停机的时间,大于等于这个时间,设备停止运行。
1、时钟数据读出指令
时钟数据读出TRD (Time Read)的功能指令编号为FNC166,[D.]可取T、C和D,只有16位运算,占5个程序步。
该指令用来读出内置的实时钟的数据,并存放在[D·]开始的7个字内,实时钟的时间数据存放在特殊辅助寄存器D8013~D8019内,D8018~D8013中分别存放年、月、日、时、分和秒,星期存放在D8019中。图4-93中的X3为ON时,D8018~D8013中存放的6个时钟数据分别读入D0~D5,D8019中的星期值读入D6。
图:时钟数据读出、写入指令
2、时钟数据写入指令
时钟数据写入指令TWR(Time Write)的功能指令编号为FNC167,[S·]可取T、C和D,只有16位运算,占5个程序步。
该指令用来将时间设定值写入内置的实时钟,写入的数据预先放在[S·]开始的7个单元内,执行该指令时,内置的实时钟立即变更,改为使用新的时间。
上图中D10~D15分别存放年、月、日、时、分和秒,D16存放星期。X4为ON时,D10~D15中的预置值分别写入D8018~D8013,D16中的数值写入D8019。