三菱FX-PLC电动机Y-△启动控制的实例教程

作者:老电工时间:2022-01-05 06:05:18

三相异步电动机Y-△降压启动的电路图,如下图:

用三菱PLC进行改造,找出所有的输入量输出量,分配I/O地址,并设计出相应I/O接线图和PLC梯形图程序。

1、I/0地址分配

2、I/O接线图

3、程序

4、解析

按下启动按钮X001,Y000接通为三相异步电动机提供电源,Y000接通之后,Y001得电,三相电动机星形运行,同时PLC软元件定时器开始计时。

5S钟后,时间计时达到,Y001断开电机星形运行停止,同时Y002得电,电动机三角形运行。

当按下停止按钮Y000、Y001、Y002都失电断开,电动机停止运行。当电动机过载时,X002接通,Y000、Y001、Y002都断开,电动机停止运行。