西门子plc电源指示灯不亮怎么办?西门子plc电源指示灯故障的多种原因

作者:老电工时间:2015-10-19 21:21:23

西门子plc电源指示灯不亮的原因

1、 检查是否有终端螺丝松动或者导线断开的情况;

2、更换电源模块;

3、确认外部供电电源是否正常;

4、 OMRON 的AC110/220 通用的电源模块会有短接片,短接即为AC110V,断开即为AC220V。

附,西门子 plc s7-300 指示灯全亮怎么办?

解答:
一般是绿灯亮,绿灯有2个表示有电源和正常工作,如果是红灯亮那就是有异常情况,比如接线中出现短路现象等等,如果是输入和输出的灯亮(即对应旁边的字母是I和Q),需要对应的每个点都有输入信号进去和输出信号出来。

曾经见过cpu五个信号灯全亮,并且一直亮着。原因是供给cpu的外部直流电源不足造成的,在cpu开始启动到完全启动结束之间出现。不知道对你有否帮助。
补充:只有sf灯亮和step灯亮时,说明线路有故障。

此处的情况是:

开始启动到完全启动结束之间出现。但是过不多久就会5灯全亮。5灯全亮的时候,plc就没啥输出了。

换过一个cpu,就正常了。

--
问题三,西门子S7-300的SF,BF灯全亮后又恢复正常,这是怎么回事?

问题描述:

洗煤厂S7-300出现的故障是:集控工点击‘打铃’画面时,PLC上的SF,BF灯就亮了,PLC就停,然后又恢复正常,有时候就不出现此故障;正常生产时启动一台55KW的电机【直接启动,原设计就是直接启动】,也会出现此故障,也是经常出现,通讯和接地也检查了,不知原因所在!

解答:

回答1:PLC上的SF,BF灯亮,在CPU诊断区会有报文的,结合看看是什么原因造成的?
55KW电机线缆的走向与PLC通迅线有相汇的地方吗? 觉得还是网线屏蔽没处理好。

回答2:PLC上的SF,BF灯亮,在CPU诊断区会有报文的,结合看看是什么原因造成的?还有你的 电机的动力线要与 PLC 的通讯线分开布线。

追问:电力线都是铠装的和通讯线是分开的,启动55KW电机瞬间PLC通讯中断,是高频谐波干扰吗?

追答:测量电网电压是多少,55KW电机瞬间启动引起电网电压下降,造成PLC供电不稳定,不排除这种情况。
PLC中断得结合CPU诊断区报文来分析,不能盲目。

最后在交流接触器线圈加了RC吸收器好了,问题成功解决,谢谢各位。