已存储程序的MMC卡出现故障怎么办?

作者:老电工时间:2015-10-20 15:54:51

已存储程序的MMC卡故障的原因与解决方法

问题描述:

两个CPU,一个313-2DP,另一个是313C。一张MMC卡(已带程序)
刚开始测试时先将MMC卡插入 CPU-313-2DP中,然后下载了些程序进去;然后又将MMC卡插入CPU-313C中(原先的程序未删除),CPU-313C报故障,黄灯始终闪烁,并且通讯不上。

出现报错:

原因如下:

MMC卡中已经下载进去了硬件配置,而MMC卡中组态的硬件与实际不一样,造成CPU(313C)无法启动(黄灯一直闪烁),所以通讯不上。

解决方法:

将MMC卡插回到原先的CPU中(313C-2DP)

在STEP 7中 点击可访问节点,找到“块“将原先的程序全选中—删除(会提示一些CPU自导的功能块无法删除,可以忽略掉)

然后,再将MMC卡 查到CPU-313C-2DP中,上电后恢复正常。