有关西门子plc的二种工作模式,西门子plc有stop(停止)和run(运行)两种基本工作模式,手动更改位于plc cpu模块上的模式转换开关,直接控制plc的stop与run。
一、西门子plc的工作模式
西门子plc有stop(停止)和run(运行)两种基本工作模式,可以通过手动更改位于plc cpu模块上的模式转换开关,直接控制plc的stop与run。
当plc操作系统检测到重大错误时,cpu将强制从run模式改为stop模式。只要重大错误存在,plc就不能从stop模式转为run模式。
在stop模式中,可以利用编程计算机在plc中建立与编辑程序,但不能循环执行plc程序;在run模式中不但可执行程序,还可以建立、编辑和监控plc程序的操作状态和数据。
当用micro/win 32编程软件通过计算机监控plc工作状态时,cpu模块上的模式转换开关应设为term或run模式。
模式开关设为term,并不会改变plc原有的操作模式,但在这种情况下,可以通过micro/wn 32更改plc操作模式。
二、西门子PLC操作模式和模式转换
1、操作模式
操作模式描述了CPU 在某个特定的时间点的状态。在编程启动、测试控制器和故障诊断时了解CPU 的操作模式是有用的。
S7-300 和S7-400 可采取以下操作模式:
STOP (停机)
STARTUP (启动)
RUN (运行)
HOLD (保持)
在STOP 模式,CPU 检查所有组态模板或由缺省地址设置的模板是否实际存在,并且将I/O设置为预定义的初始状态。在STOP 模式下用户程序不执行。
在STARTUP 模式下,要区别启动类型“warm restart(暖启动)”“cold restart(冷启动)”和“hot restart(热启动)”:
在暖启动中,程序处理从头开始,使用系统数据和用户地址区的初始设置(非记忆的定时器、计数器和位存储被复位)。
在冷启动中,读入过程映像输入表并且STEP 7用户程序从OB1的第一条指令开始处理(也适用于暖启动)。
- 所有由SFC在工作存储器中生成的数据块都被删除;保留下来的数据块具有来自装载存储器的预设值。
- 过程映像区和所有定时器、计数器及位存储被复位,无论它们是否是可记忆的。
在热启动中,程序从中断的断点处继续运行(定时器、计数器和位存储不复位)。热启动只在S7-400 CPU上是可能的。
在RUN 模式下,CPU 执行用户程序,更新输入和输出,处理中断和过程故障信息服务。
在HOLD 模式,用户程序的执行被暂停,可以单步地测试用户程序。只有当使用编程器进行测试时才有可能处于HOLD 模式。
在所有这些模式中,CPU 可以通过多点接口(MPI)进行通讯。
附录
A-2
其它操作模式
如果CPU 尚未作好操作准备,它可以处于以下几种模式:
off,即电源关断。
故障,即有故障出现。
要检测CPU 是否有故障,将CPU 切换到STOP,关断电源再通电。如果CPU 启动,打开诊断缓冲区并对问题进行分析。如果CPU 不启动,则需要换新的了。
操作模式转换
下表所示的操作模式转换的条件。
转换 描 述
1.在接通电源后,CPU处于STOP模式
2.CPU转为STARTUP模式:
用钥匙开关或编程器将CPU转为RUN或RUN-P后
由通电自动触发起动之后
如果执行了RESUME或START通讯功能
在以上的后两种情况下,钥匙开关必须在RUN或RUN-P
3.CPU转回STOP模式,当:
在启动过程中检到错误
由钥匙开关或由编程器将CPU转为STOP
在启动OB中执行了停机命令
执行了STOP通讯功能
4.在启动程序中遇到断点,CPU转为HOLD模式
5.在启动程序中设置了断点并且执行了”EXIT HOLD”命令(测试功能),CPU转为STARTUP模式
6.CPU转为STOP模式,当:用钥匙开关或通过编程器将CPU转为STOP,执行了STOP通讯命令。
7.如果启动成功,CPU转为RUN
8.CPU转回STOP模式当:
在RUN模式下检测到错误且相应的OB块没有装载
用钥匙开关或编程器将CPU转为STOP
在用户程序中执行了STOP命令
执行了STOP通讯功能
9.当用户程序中遇到断点,CPU转为HOLD模式
10.当设置了断点且执行了”EXIT HOLD”命令时,CPU转为RUN模式操作模式优先级。
如果同时有多个模式转换请求,则高优先级的操作模式被选中。例如,模式选择开关设为RUN,试图在编程器上将CPU 设为STOP,因为这一模式具有高优先级,所以CPU 转为STOP。
优先级 模式
最高 STOP
HOLD
STARTUP
最低 RUN
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。