首页 > plc > 西门子plc

西门子plc通讯故障(BF,SF灯亮)的原因与解决方法

作者:老电工时间:2015-10-03 20:30:22

西门子plc通讯故障(BF,SF灯亮)的原因与解决方法

西门子plc上面的sf灯红亮时表示系统故障,是英文(system fault)的缩写,内部寻址错误,超出编程地址区,模块损坏,插件松动等原因引起。把plc里的程序先清除掉,sf 灯还亮估计就是硬件坏了,如果不亮了,就可能程序有问题,再在线看看plc信息s7-300plc上sf灯亮而bf灯闪烁,肯定是分布式现场总线profibus-dp通信或dp从站如abb变频器的问题,不要怀疑其他软硬件问题;

plc带模拟量模块如果有问题,仅仅plc上sf灯亮(比如具有硬件诊断模拟量模块可以设定模拟量信号断线、超出量程等),而不会引起sf和bf灯同时亮;根据以上分析,重点检查s7-300plc的硬件组态与实际硬件是否一致(硬件订货号和固件版本号),dp从站地址设置与组态的地址是否一致;

如果组态没有问题,完成硬件组态后,必须执行“保存并编译”,如果没有错误,将产生新的系统数据块,然后下载到plc中;检查profibus电缆及其通信连接头是否正确,profibus电缆中有两根线,一根为红色连接profibus网络接头的b连接,另一根为绿色与网络接头的a连接(进线分别为b1、a1,出线为b2、a2),不能接反;

如果仅有一路电气网段,即从s7-300plc的x2端口(profibus-dp端口)出发只有一根profibus电缆,那么首尾(分别为s7-300plc和最后dp从站)上网络接头的红色末端电阻必须置“on”位置,中间dp从站上网络接头必须置“off”位置;

如果abb变频器没有通电,而你的硬件组态中包含作为dp从站的该变频器,那么s7-300plc通电后,没有检测到abb变频器,所以plc上sf灯亮,而bf灯闪烁,这是正常现象;一般plc与触摸屏之间采用mpi通信协议,可以与plc之间连接在一起同时运行,可以采用无组态的mpi通信、全局数据mpi通信和组态的mpi通信。

由于s7-300plc与触摸屏之间的mpi通信不需要step7软件组态,也不需要编写任何程序,只需在触摸屏组态软件上设置一下相关通信参数即可,所以触摸屏有问题是不会引起sf和bf灯亮的;

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读