首页 > plc > 西门子plc

【图】西门子plc用一个开关控制三盏照明灯的设计方案

作者:老电工时间:2015-12-18 14:29:57

西门子plc用一个开关控制三盏照明灯的设计方案

一个开关控制三个照明灯,要求开关闭合时灯亮,开关断开时灯灭。

如果在3s之内每闭合一次开关,亮的灯数由1个→2个→3个→2个→1个→0个循环;如果开关断开的时间超过3s,再扳合开关时,重复上述过程。

西门子plc用一个开关控制三盏照明灯的设计方案

1、输入/输出元件及控制功能

2、电路设计

用一个开关控制三个照明灯的接线图和梯形图,如图1。

3、一个开关控制三盏照明灯控制原理

图1 b中的梯形图构成了一个移位寄存器,在初始状态下,由初始化脉冲将MW0置零后再将M1.0、M1.1、M1.2 置位为1。

MW0 的后9 位M0.0~M1.0 移位过程如下表。

① 开关I0.0 闭合时,执行左移位,将M1.2 的数据1 传送给M1.3,M1.3=Q0.0=1,EL1灯亮。

② 开关I0.0 闭合时,MB1 中的数据左移1 位,M1.3=1,M1.4=1,M1.3=Q0.0=1,M1.4=Q0.1=1,EL1 灯亮,EL2 灯亮。

③ 开关I0.0 闭合时,MB1 中的数据左移1 位,M1.3=1,M1.4=1,M1.5=1,M1.3=Q0.0=1,M1.4=Q0.1=1,M1.5=Q0.2=1,EL1 灯亮,EL2 灯亮,EL3 灯亮。

④ 开关I0.0 闭合时,MB1 中的数据左移1 位,M1.3=0,M1.4=1,M1.5=1,M1.3=Q0.0=0,M1.4=Q0.1=1,M1.5=Q0.2=1, EL2 灯亮,EL3 灯亮。

⑤ 开关I0.0 闭合时,MB1 中的数据左移1 位,M1.3=0,M1.4=0,M1.5=1,M1.3=Q0.0=0,M1.4=Q0.1=0,M1.5=Q0.2=1, EL3 灯亮。

⑥ 开关I0.0 闭合时,MB1 中的数据左移1 位,M1.3=M1.4=M1.5=0,Q0.0=Q0.1=Q0.2=1,灯全灭。M0.0=1,将M1.0、M1.1 、M1.2 置位为1。

在开关I0.0 断开时,不执行移位,移位寄存器中的数据不变,若I0.0 每次断开的时间超过3s,则T37 延时3s 动作,T37 接点闭合,使MW1 中的16 位数据复位为0,再将M1.0、M1.1 、M1.2 置位为1。当开关I0.0 再次闭合时,又从上述初始状态开始,重复循环过程。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读