首页 > plc > 西门子plc

西门子s7-300plc复位与格式化的步骤

作者:老电工时间:2020-02-21 09:12:05

有关西门子s7-300plc复位与格式化的方法与步骤,复位存储器将操作模式开关转换从STOP位置到MRES 位置,STOP LED 熄灭1s,亮1s,再熄灭1s后保持亮。

西门子s7-300plc复位与格式化

将操作模式开关转换从STOP位置到MRES位置并保持至少3 秒钟,直到红色的“STOP”发光二极管开始慢闪为止。

请释放开关,并且最多在3 秒内将开关再次转到MRES 位置。当“STOP”LED 快闪时,CPU 已经被复位。如果“STOP” 发光二极管没有开始快闪,请重复执行此过程。

复位存储器的用法:

将操作模式开关转换从STOP位置到MRES 位置,STOP LED 熄灭1s,亮1s,再熄灭1s后保持亮。

放开开关,使它回到STOP位置,3s内把开关又回到MRES,STOP LED以2Hz的频率至少闪动3s,表示正在复位,最后STOP LED一直亮,可以松动模式开关,完成。

一、复位CPU存储器的步骤

1、将钥匙转至STOP 位置。

2、将钥匙转至MRES 位置并保持在此位置,直至STOP LED 第二次点亮并持续处于点亮状态(需要3 秒)。现在释放钥匙。

3、必须在3 秒内再次将钥匙转至MRES 位置并保持不动,直至STOP LED 闪烁(频率为2 Hz),现在即可释放开关。CPU 完成存储器复位后,STOP LED 会停止闪烁并始终亮起。CPU 已完成对存储器的复位。

二、格式化MMC的步骤

如果CPU 请求存储器复位(STOP LED 缓慢闪烁),则可以通过对选择器开关进行如下设置来格式化MMC:

1、将开关切换至MRES 位置并保持不动,直至STOP LED 点亮并保持亮起(大约9 秒后)。

2、在随后的三秒内,释放开关并再次将其切换至MRES 位置。STOP LED 闪烁,指示正在进行格式化。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读