首页 > plc > 西门子plc

西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

作者:老电工时间:2020-04-23 11:24:40

有关西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。

西门子s7-300增加模拟量输入模块

步骤:

1、改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料(编程电缆或者网线,平头螺丝刀、1mm2导线等)

2、根据接入模板的变送器类型(2线制,还是4线制)把模板上的量程片进行调整,记得所选字母对准三角,如下图。 

3、短暂停欲增加模块槽位的电源,将与欲增加模块相邻的模块松动,先安装地板连接器,注意一定要安装接触良好,然后将新增的SM331插入地板连接器上。将前连接器固定卡紧。

4、将欲接入模块的信号线进行测量,确保线上无大电压存在,确认接线正确(主要是正负极)。

5、按照模板标示将线接入前连接器。

6、对于4线制的模拟量,按照下图进行接线

特别说明:传感器型号:1、两线制(本身需要供给24vDC电源的,输出信号为4-20MA,电流)即+接24vdc,负输出4-20mA电流。

2、四线制(有自己的供电电源,一般是220vac ,信号线输出+为4-20ma正,-为4-20ma负。

plc

(以2正、3负为例)1、两线制时正极2输出24VDC电压,3接收电流),所以遇到两线制传感器时,一种接法是2接传感器正,3接传感器负;跳线为两线制电流信号。二种接法是2悬空,3接传感器的负,同时传感器正要接柜内24vdc;跳线为两线制电流信号。

(以2正、3负为例)2、四线制时正极2是接收电流,3是负极。(电工技术之家 www.dgjs123.com 四线制好处是传感器负极信号与柜内M为不同电平时不会影响精度很大,因为是传感器本身电流的回路)遇到四线制传感器时,一种方法是2接传感器正,3接传感器负,plc跳线为4线制电流。

(以2正、3负为例)3、四线制传感器与plc两线制跳线接法:信号线负与柜内M线相连。将传感器正与plc的3相连,2悬空,跳线为两线制电流。

(以2正、3负为例)4、电压信号:2接传感器正,3接传感器负,plc跳线为电压信号。

7、对于2线制输入,按照下图接线

8、在step7的硬件配置中,根据输入信号的特性(2,4线制)设置配置,并设置起始地址,同时屏蔽掉没有使用的通道。

设置完成后下载硬件配置。

9、当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。即完成模拟量的采集。如下图所示

10、注意问题:

1)二线制传感器:

· 连接Mana 到 M (管脚11和20间的跳线),并连接管脚10和11间的跳线;

· 短接一个组内不用的通道或用3.3千欧电阻跳接。(可选该操作)

四线制传感器:

· 连接所有 Mx- 到 Mana,并连接管脚10到11;串联一个组内不用的通道并连接Mx- 到 Mana 。

2)SM331 SF灯亮表明硬件故障。

主要原因:

模板所需24VDC电源未正确接入;前连接器未插到位;总线连接器未连好;量程卡所插的方向与HW Config中的设置不符;有硬件中断或诊断中断产生(断线、超限)等。

3)程序故障停止时,采用硬件诊断模块进行诊断。

软件编程不合理(不正确)也可以导致程序plc停止运行。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读