首页 > plc > 西门子plc

西门子plc计时器计时值如何设定与读取

作者:老电工时间:2020-04-08 13:37:05

有关西门子plc计时器计时值设定与读取方法,计时器采用的计时脉冲时间单位(时基)不同,有10ms、100ms、1s、10s四种,当预置计时值采用变量给定时、变量中有明确的时基设定。

西门子plc计时器的计时值

从plc读上来的几个计时器时间不太对,有的除10是正确的计时值,有的就不是。

1、计时器本质上还是计数器,计数值范围是0-999。

2、计时器采用的计时脉冲时间单位(时基)不同,有10ms、100ms、1s、10s四种,因此计时范围大小不同。

3、当预置计时值采用变量给定时、变量中有明确的时基设定,计时输出值的时间单位和设定值的时基单位相同。

4、当预置计时值采用常量给定时,计时输出值的时间单位不确定,它按照最大精度原则确定时间单位。

如下:

设定值范围 时基 时基标志

0-9s990ms 0-9s990ms 10ms 0000H

0-99s900ms 0-1m39s900ms 100ms 1000H

0-999s 0-16m39s 1s 2000H

0-9990s 0-2h46m30s 10s 3000H

如果计时设定值不超过10秒,预设为常数,想显示成以秒为单位的时间,就必须对时间值除以100;如果10秒≤计时设定值<100秒,预设为常数,想显示成以秒为单位的时间,就必须对时间值除以10,其余类推。

5、如果要从上位机设置计时器预设值,可设置到一个无符号整数中,该数和时基标志进行或运算后就是准确的时间值。具体用哪一个时基标志,参考上表确定之。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读