西门子s7-200电源需求与计算要求

作者:老电工时间:2020-04-23 08:37:27

有关西门子s7-200 plc电源的相关知识,这里说一说s7-200电源需求,以及电源计算的知识,主要是5VDC与24VDC二种电源需求,以及什么是电源计算,一起来学习下。

西门子s7-200电源需求与计算

1、电源需求

西门子S7-200系列PLC CPU模块提供5VDC与24VDC二种电源。

当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过该CPU提供的电源额定,如果不够用不能外接5V电源。

每个CPU都有一个24VDC传感器电源,它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供24VDC。

如果电源要求超出了CPU模块的电源定额,可以为扩展模块增加一个外部24VDC电源来。

2、电源计算

电源计算,就是用CPU所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量。

注意:

EM277模块本身不需要24VDC电源,该电源专供通讯端口使用,24VDC电源需求取决于通讯端口上的负载大小。

西门子plc cpu上的通讯口,可以连接pc/ppi电缆和td200并为它们供电,此电源消耗不纳入计算。

以上就是西门子s7-200电源需求与计算要求的全部内容,希望对大家有所帮助。