西门子plc指示灯含义
plc在调试时状态指示灯可以帮助解决问题,关于西门子plc的状态指示灯的含义,分享给大家。
S7200 CPU指示灯含义
SF 用作系统出错/故障显示,为红色,例如内部错误,用户程序错误(看门狗错误,间接寻址,非法的浮点数,地址范围错等)
RUN 绿色,运行模式。
STOP 黄色,停止模式。
DP 分布式I/O,(仅对CPU215)。
S7300 CPU指示灯含义
SF指示灯 用作系统出错/故障显示,为红色,CPU的硬件出现故障或软件有错,带诊断功能模块出错时点亮。
BATF 为电池故障,红色,电池电压低或没有电池时点亮。
DC5V +5V电源指示,绿色,CPU和S7300总线的5V电源正常时点亮。
FRCE 强制,黄色,至少有一个I/O被强制时点亮。
RUN 运行方式,绿色,CPU处于RUN状态时点亮,重新启动时以2Hz的频率闪亮,保持HOLD状态时以0.5Hz的频率闪亮。
STOP 停止方式,黄色,CPU处于STOP、HOLD状态时或重新启动时常亮,请求存储器复位时以0.5Hz的频率闪亮,正在执行存储器复位时以2Hz的频率闪亮,由于存储器卡插入需要存储器复位时以0.5Hz的频率闪亮。
BUSF 总线错误,红色,PROFIBUS-DP接口硬件或软件故障时点亮,集成有DP口的CPU才有此LED,(如CPU 315-2DP),集成有2个DP口的CPU有两个LED(BUS1F和BUS2F)。
S7400 CPU指示灯含义
INTF 红色,内部故障,例如用户程序运行超时,用户程序错误。
EXTF 红色,外部故障,例如电源故障,I/O模板故障。
FRCE 黄色,至少有一个I/O被强制时点亮。
RUN 绿色,运行模式。
STOP 黄色,停止模式。
BUS1F 红色,MPI/PROFIBUS-DP接口1的总线故障。
BUS2F 红色,MPI/PROFIBUS-DP接口2的总线故障。
MSTR 黄色,CPU运行。
REDF 红色,冗余错误。
RACK0 黄色,CPU在机架0中。
RACK1 黄色,CPU在机架1中。
IFM1F 红色,接口子模块1故障。
IFM2F 红色,接口子模块2故障。
附:
S7400电源模块对供电频率从48Hz-64Hz可以自动调整。
INTF 指示内部故障,如:5V/24V的短路或过载;保持开关放在“0”位置,不允许对外部供电,电池故障。
BAF 电池故障,如果背板总线上的电池电压过低此LED就变亮例如没有装电池;
BATT1F/BATT2F 当电池极性接反时,或电池不存在,或电池放电过半时此LED点亮,BATT.INDIC开关用来选择1个电池监视,2个电池监视或不监视电池。
DC5V/DC24V 当5V/24V DC输出电压在允许的范围内时,此LED点亮,当短路或过载后恢复时该LED闪烁。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。