有关PC与PLC连接插入MMC卡时无法连接的解决方法,采用压缩功能,将CPU置于STOP状态,删除CPU中的MMC卡上的块,删除带密码保护的 MMC等操作步骤,需要的朋友参考下。
PC与PLC连接插入MMC卡时无法连接的问题
问题:PC与plc之间使用PC ADAPTER USB(6ES7972-0CB20-0XA0)连接,CPU是313c在不插入MMC卡时,可以建立连接。但一插入MMC卡,立即就会变成无法连接。
解答:
可以采用压缩功能:
1、将CPU置于STOP状态,此时:
可以执行菜单PLC/Diagnostic Setting/Module Information(PLC/诊断/设置/模块信息),打开模块信息窗口,选定“Memory”(存储器)选项,可以看到CPU的工作存储器和装载存储器当前使用的情况,装载内存(Load Memory RAM) 是否有足够的空间来存储新的快,你可以点击“Compress”(压缩)按钮,以便释放更多存储空间。
2、删除CPU中的MMC卡上的块:
将要删除的MMC卡插入到CPU。在SIMATIC管理器中,通过“View > Online”或通过相关按钮切换到在线模式。
在在线窗口中选择块文件夹,标记文件夹中所有的块。右击并选择“Delete”(可确认 提示系统函数不能删除的信息)。
3、如果希望删除带密码保护的 MMC,按以下步骤进行。
将 MMC 卡插入到 PG 或者是个人电脑的 SIMATIC USB 读卡器中。
在 SIMATIC 管理器中选择“File”。
选择 “S7 Memory Card” ==> “Delete...”
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。