PC与PLC间连接插入MMC卡无法连接怎么办?
来源:电工天下时间:2020-02-21 09:23:49 作者:老电工手机版>>
有关PC与PLC间连接插入MMC卡无法连接的处理方法,插入MMC卡,立即就会变成无法连接,这是什么原因,可以采用压缩功能,将CPU置于STOP状态,按以下步骤删除CPU中的MMC卡上的块。
PC与PLC间插入MMC卡无法连接
问题:
PC与plc之间使用PC ADAPTER USB(6ES7972-0CB20-0XA0)连接,CPU是313c在不插入MMC卡时,可以建立连接。但一插入MMC卡,立即就会变成无法连接。
解答:
1、可以采用压缩功能
将CPU置于STOP状态,此时:
可以执行菜单PLC/Diagnostic Setting/Module Information(PLC/诊断/设置/模块信息),打开模块信息窗口,选定“Memory”(存储器)选项,可以看到CPU的工作存储器和装载存储器当前使用的情况,装载内存(Load Memory RAM) 是否有足够的空间来存储新的快,你可以点击“Compress”(压缩)按钮,以便释放更多存储空间。
2、按以下步骤删除CPU中的MMC卡上的块:
1)、将要删除的MMC卡插入到CPU。
2)、在SIMATIC管理器中,通过“View > Online”或通过相关按钮切换到在线模式。
3)、在在线窗口中选择块文件夹。
4)、标记文件夹中所有的块。
5)、右击并选择“Delete”(可确认 提示系统函数不能删除的信息)。
3、如果希望删除带密码保护的 MMC,按以下步骤进行。
将 MMC 卡插入到 PG 或者是个人电脑的 SIMATIC USB 读卡器中。
在 SIMATIC 管理器中选择“File”。
选择 “S7 Memory Card” ==> “Delete...”
相关文章如何确定step7中工程项目需要MMC卡的空间量?

如何确定step7中工程项目需要MMC卡的空间量,确定控制程序所需的MMC卡的大小,将项目中所有程序块(OB、FC、FB、DB)占用装载内存(Load Memory Requirement)的数量相加。
时间:2020-03-10 10:46:07
【图】西门子step7-micro/win32编程软件硬件连接与软件安装

西门子step7-micro/win32编程软件硬件连接与软件安装,两种硬件连接方式:一种是通过pc/ppi 电缆直接连接,另一种是通过带有mpi电缆的通信处理器连接,step7-micro/win32软件安装包基于windows的应用软件。
时间:2020-02-21 10:58:43
西门子plc与西门子触摸屏建立以太网连接

西门子plc与西门子触摸屏建立以太网连接的方法,设置触摸屏,设置通讯方式为Enthernet,设置PC,以太网口IP地址为192.168.0.11,西门子plc与触摸屏以太网通讯的设置实例。
时间:2015-12-12 18:29:43
【图】西门子s7-1200 s7通信特点及连接资源的方法

西门子s7-1200 s7通信特点,s7协议独立于西门子各种通讯总线,s7协议是由多种应用层协议组成,s7通信编程的方法,以及s7-1200 s7 通讯数据长度的相关知识。
时间:2015-12-02 22:32:58
西门子step7编程软件建立在线连接的方法详解

西门子step7编程软件建立在线连接的方法,包括建立在线连接,找到直接连接的节点,通过项目的在线窗口建立在线连接,在多重项目中在线访问plc等操作。
时间:2015-12-02 08:23:24
【图】西门子step7控制程序所需mmc卡大小的确定方法

西门子step7控制程序所需mmc卡大小的确定方法,STEP7如何确定控制程序所需MMC卡大小,这里分享下操作步骤,控制程序在plc中对装载内存和工作内存的占用情况。
时间:2015-11-08 08:36:01
Modbus/TCP功能块MB_REDSV在多路端口502配置连接的方法

Modbus/TCP功能块MB_REDSV在多路端口502配置连接的方法,Modbus/TCP通信通过默认的服务器502端口实现,S7-400 CP用于S7-400 H站的操作,且支持多个TCP连接。
时间:2015-11-05 02:10:24
【图】西门子plc串联电路块的并联连接指令的使用方法

西门子plc串联电路块的并联连接指令的使用方法,OLD指令的梯形图与语句表,当出现多个串联电路块并联时,不能简单地用触点并联指令,而必须用块或指令来实现逻辑运算。
时间:2015-11-03 14:32:12