西门子S7-200热电阻模块产生误差的原因
选用的4RTD模块,三路实际按照三线制正确接入,另外1路空(已经用一个100欧电阻接到未接的输入通道4上)。
问题如下:
1、显示温度值比实际分度表查的误差大,比如输入RTD 阻值108欧姆,查分度表对应21度。但显示为18度左右。(程序里AIW* 经过处以10后的值)
2、现象二,测量S7-200RTD模块端子,热电阻值跳变。断开接线,单独测量外部RTD 电阻,并不跳变。
解答:
1、EM232 RTD模块与PT100(3线制)连接设置DIP开关SW1至SW8设为0,为三线制摄氏度。
EM231 RTD模块的详细接线和DIP开关设置请参照《S7-200 可编程控制器系统手册》中的附录,请参考我上传的抓图。
2、通常判断热电阻的好坏,可以用精度高的万用表测试阻值来判断,简单方法用手握住热电阻,测量阻值有变化,并在112欧姆左右视为正常(阻值随温度有变化即使正负1、2欧姆误差也可视为正常)。在实际使用中一定要注意接线,往往铂热电阻到plc或仪表的接入端距离很长,会达到几十米甚至几百米,这时候导线的阻值就不能不考虑在内了。
因此,不可在PLC或仪表端把两线并三线接入plc或仪表,一定要从PT100传感器三线接出,并三线接入PLC或仪表,否则必然存在温度虚高。
3、PT100采用标准型时,程序直接读PIW数值后,先转化为整型,再转化为双整型,最后转化为实型,然后除以10.0即为实际温度值(气候型热电阻就除以100.0)。
按照上述方法,如果热电阻测量温度与实际温度还是不符,如果是线性误差,我通常是加一个温度修正,见上传图片。
1,热电阻EM231DIP开关设定2
2,热电阻EM231DIP开关设定1
3,温度修正子程序
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。