有关西门子plc模块支持哪些传感器类型,包括西门子s7-200、西门子s7-200smart、西门子s7-1200、西门子s7-300等支持的传感器类型,感兴趣的朋友参考下。
1、西门子s7-200支持哪些传感器类型?
s7-200系列的输入端既支持源型也支持漏型,所以既可以接npn传感器也可以接pnp的传感器(具体接法请参考第二步),其他型号可以参照产品手册(如下图):
2、西门子s7-200smart所支持的传感器类型?
s7-200smart与s7-200一样输入端既支持漏型也支持源型,所以既可以接npn传感器也可以接pnp的传感器(具体接法请参考第二步),其他型号可以参照产品手册(如下图):
3、西门子s7-1200所支持的传感器类型?
s7-1200输入端既支持漏型也支持源型,所以既可以接npn传感器也可以接pnp的传感器。(具体接法请参考第二步),其他型号可以参照产品手册(如下图):
4、西门子s7-300所支持的传感器类型?
s7-300的di模块很多,要具参数分需要在硬件组态中查看(具体接法请参考第二步)
1)s7-300的大部分di模块均为漏型(应该选取pnp型的传感器),在硬件组态时不提示源型还是漏型,就是默认为漏型的意思,如:321-1bl00:
2)s7-300的源型di模块(应该选取npn传感器),如:6es7 321-1bh50-0aa0:
3)源型/漏型两用式di模块(既可npn也可以pnp型传感器):如:6es7 321-1bp00-0aa0
5、西门子s7-1500所支持的传感器类型?
s7-1500系列中现推出的di模块有漏型,接pnp型传感器(具体接法请参考第二步)。如:6es7 523-1bl00-0aa0
有支持源型的di模块,接npn型传感器(具体接法请参考第二步)。如:6es7 131-6bf60-0aa0