STEP7-Micro/WIN32编程软件调试与运行监控的方法
来源:电工天下时间:2015-12-02 15:49:23 作者:老电工手机版>>
STEP7-Micro/WIN32编程软件调试与运行监控的方法
西门子STEP7-Micro/WIN32 编程软件提供了一系列工具,可使用户直接在软件环境下调试并监视用户程序的执行。
一、状态图表监控
可使用状态图表来监视用户程序,并可以用强制表操作修改用户程序中的变量。
1、使用状态图表
在引导条窗口中单击“状态图(Status Chart)”或用“视图(View)”菜单中的“状态图”命令。
当程序运行时,可使用状态图来读、写、监视和强制其中的变量,如图1。

图1 状态图表监控
2、强制指定值
◆ 强制范围
◆ 强制一个值
◆ 读所有强制操作
◆ 解除一个强制操作
◆ 解除所有强制操作
二、运行模式下的编辑
在运行模式下编辑,可以在对控制过程影响较小的情况下,对用户程序做少量的修改。
修改后的程序下载时,将立即影响系统的控制运行,所以使用时应特别注意。可进行这种操作的plc有CPU224、CPU226和CPU226XM等。
操作步骤:
1、选择“调试(Debug)”菜单中的“在运行状态编辑(Program Edit in RUN)”命令,因为RUN 模式下只能编辑主机中的程序,如果主机中的程序与编程软件窗口中的程序不同,系统会提示用户存盘。
2、屏幕弹出警告信息
单击“继续(Coutinue)”按钮,所连接主机中的程序将被上装到编程主窗口,便可在运行模式下进行编辑。
3、在运行模式下进行下载
在程序编译成功后,可用“文件(File)”菜单中“下载(Download)”命令,或单击工具条中的下载按钮 ,将程序块下载到PLC 主机。
4、退出运行模块编辑
使用“调试(Debug)”菜单中的“在运行状态编辑程序(Program Edit in RUN)”命令,然后根据需要选择“选项(Checkmark)”中的内容。
三、程序监视
利用三种程序编辑器(梯形图、语句表和功能表)都可在plc运行时,监视程序的执行对各元件的执行结果,并可监视操作数的数值。
1、梯形图监视
利用梯形图编辑器可以监视在线程序状态,如图。图中被点亮的元件表示处于接通状态。

图2 梯形图监视
2、语句表监视
用户可利用语句表编辑器监视在线程序状态。
语句表程序状态按钮连续不断地更新屏数值,操作数按顺序显示在屏幕上,这个顺序与它们出现在指令中的顺序一致,当指令执行时,这些数值将被捕捉,它可以反映指令的实际运行状态。

图3 语句表监视
3、功能块图监视

图4 功能块图监视
相关文章西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法详解

西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法,可以通过此符号访问用户程序中的地址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,如果将符号名分配给绝对地址,可以使程序更易读。
时间:2020-11-17 09:18:04
西门子STEP7 Micro WIN编程软件选项设置方法

有关西门子step7 Micro WIN编程软件的选项设置方法,介绍了西门子STEP7 Micro WIN编程软件的选项设置步骤,教大家设置合理的参数选项,以方便自己的编程工作。
时间:2020-04-23 11:31:46
西门子step7功能块定时器参数说明图解

西门子step7功能块定时器参数说明,西门子step7的iec定时器的三种类型,接通延时定时器ton,记忆接通延时定时器tonr,断开延时定时器tof,西门子step7提供了10种定时器指令。
时间:2020-04-23 10:49:53
西门子step7基本指令的分类与用法

西门子step7基本指令的分类与用法,包括位逻辑指令(位逻辑运算指令、定时器指令、计数器指令),以及数据指令的功能与用法说明,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-23 10:47:26
如何确定step7中工程项目需要MMC卡的空间量?

如何确定step7中工程项目需要MMC卡的空间量,确定控制程序所需的MMC卡的大小,将项目中所有程序块(OB、FC、FB、DB)占用装载内存(Load Memory Requirement)的数量相加。
时间:2020-03-10 10:46:07
【图】如何打开非本地系统语言创建的step7 v5.5项目?

如何打开非本地系统语言创建的step7 v5.5项目,二种方法,将win7或windows server 2008操作系统语言修改为系统提示语言,修改step 7项目属性,使其可在任何windows系统语言下均可打开。
时间:2020-03-10 10:29:17
西门子step7编程软件的基本功能与系统组态

西门子step7编程软件的基本功能与系统组态,包括程序编辑语法检查功能,软件功能的实现,step7编程软件的界面外观,系统组态中模拟量输入滤波、设置脉冲捕捉、输出表配置的相关知识。
时间:2020-03-09 09:49:29
【图】西门子step7编辑与保存数据块的方法图解

西门子step7编辑与保存数据块的方法,包括输入共享数据块的数据结构,输入用户自定义数据类型(UDT)的数据结构,在数据视图中编辑数据值,将数据值重新设置为其初始值等。
时间:2020-03-09 09:44:59





