西门子plc上升沿与下降沿的使用方法

上升沿与下降沿,主要用于信号由0变1或由1变0的那一时刻(瞬时跳变)变化状态所进行的控制。

例如:

1、一设备用一运行信号指示其在运行,如果需要记录其运行时间,那么就可应用运行信号的上升沿来触发计时开始,而下降沿可应用下降沿来触发计时结束。

2、两设备互为备用,一个设备停机时就要启动另一设备,此时就是利用各自设备运行信号的下降沿来触发另一设备启动。

西门子plc编程中上升沿p与下降沿n的用法

西门子plc编程中上升沿p与下降沿n,一般用在什么地方?

逻辑图

西门子plc编程中上升沿p与下降沿n的用法1

图示,实例(按几次I0.0,看VW0与VW2的值有什么不同)
西门子plc编程中上升沿p与下降沿n的用法2

inc_w是什么模块?这是西门子200系列的指令,INC_W是自加1指令

西门子plc中上升沿和下降沿指令的使用方法

如果是西门子s7-200,上升沿在第一个扫描周期有脉冲信号,第二、第三个扫描周期还有吗?

每个扫描周期都有信号,但他与普通的开关的区别就在于,不管是上升沿还是下降沿只给一个触发脉冲。

西门子plc中上升沿和下降沿指令的使用方法3

-- 分隔线 ---

西门子plc 300 编程时的上升沿、下降沿

P上面的参数有没有要求要填什么,能不能这两行程序都填成一样的M0.0,后面所有要用上升沿的都填成M0.0行不行?填成一样的M0.0会不会互相干扰?

上升沿与下降沿的用法。

---( P )--- (RLO正跳沿检测)检测地址中"0"到"1"的信号变化,并在指令后将其显示为RLO ="1"。将RLO中的当前信号状态与地址的信号状态(边沿存储位)进行比较。如果在执行指令前地址的信号状态为"0",RLO为"1",则在执行指令后RLO将是"1"(脉冲),在所有其它情况下将是"0"。指令执行前的RLO状态存储在地址中。

上边的参数就是边沿存储位,存储RLO的上一信号状态。

因此,两个程序不能用一样的地址。

西门子plc中上升沿和下降沿指令的使用方法4

像图中表示当I0.0出现由低电平转到高电平时,M0.0就为高电平“1”,此时凡用到的M0.0都为1。
M0.0 为高电平只保持一个扫描周期。

并不需要在多次使用到I0.0的由低转高时分别使用上升沿指令及分配中间变量。