plc编址方式:西门子plc符号名编址方法
来源:电工天下时间:2020-11-17 09:18:03 作者:老电工手机版>>
有关plc的编址方式,元件的编址方式,分为位编址、字节编址、字编址、双字编址,西门子plc符号名编址方法,有绝对编址方法、符号名编址等,一起来了解下。
一、plc编址方式
可编程控制器的编址就是对plc内部的元件进行编码,以便程序执行时可以唯一地识别每个元件。
plc内部在数据存储区为每一种元件分配一个存储区域,并用字母作为区域标志符,同时表示元件的类型。如:数字量输入写入输入映象寄存器(区标志符为i),数字量输出写入输出映象寄存器(区标志符为q),模拟量输入写入模拟量输入映象寄存器(区标志符为ai),模拟量输出写入模拟量输出映象寄存器(区标志符为aq)。
除了输入输出外,plc还有其他元件,v表示变量存储器;m表示内部标志位存储器;sm表示特殊标志位存储器;l表示局部存储器;t表示定时器;c表示计数器;hc表示高速计数器;s表示顺序控制存储器;ac表示累加器。掌握各元件的功能和使用方法是编程的基础。
元件的编址方式:存储器的单位可以是位(bit)、字节(byte)、字(word)、双字(double word),那么编址方式也可以分为位、字节、字、双字编址。
1、位编址
位编址的指定方式为:(区域标志符)字节号·位号,如i0.0;q0.0;i1.2。
2、字节编址
字节编址的指定方式为:(区域标志符)b(字节号),如ib0表示由i0.0~i0.7这8位组成的字节。
3、字编址
字编址的指定方式为:(区域标志符)w(起始字节号),且最高有效字节为起始字节。例如vw0表示由vb0和vb1这2字节组成的字。
4、双字编址
双字编址的指定方式为:(区域标志符)d(起始字节号),且最高有效字节为起始字节。例如vd0表示由vb0到vb3这4字节组成的双字。
-- 分隔线 ---
二、西门子plc符号名编址方法
S7-300有两种编址方法,前述为根据机架及安装槽位编址范围进行编址,称为绝对编址方法。而通过用符号名表示特定的绝对编址号并建立符号数据库保存符号名的编址方法,称为符号名编址。
例Q4.0可用符号名In_A_Mtr_Coil替代,但必须遵循“符号名先定义后使用”和“符号名唯一性”的准则。
符号名数据库通过STEP 7的符号编址器(Symbol Editer)建立,参见表符号名数据库中的数据表示例。符号名数据库可接受程序中所有指令的访问,用符号表中的符号名编程,程序可读性强,程序归档和故障寻踪较为便利。
图示:

相关文章西门子s7-200有符号数和无符号数的区别

有关西门子s7-200的入门教程,介绍了s7-200中数的类型,一是有符号数,二是无符号数,那么西门子s7-200有符号数和无符号数的区别有哪些,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:52:27
西门子plc编程符号地址的二种类型

西门子plc编程符号地址的二种类型,分为未用符号显示、无符号地址显示两种,这两个选项无显示过滤设定项,分别用于显示符号地址与绝对地址。
时间:2020-11-17 13:19:17
西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明

西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。
时间:2020-11-17 13:19:15
西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法详解

西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法,可以通过此符号访问用户程序中的地址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,如果将符号名分配给绝对地址,可以使程序更易读。
时间:2020-11-17 09:18:04
西门子S7-200控制步进电机方式与接线图

有关西门子S7-200控制步进电机方式与接线图,梯形图由主程序调用2个正反转子程序,子程序首先涉及接口,再用顺序指令循环送电,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-23 11:18:06
西门子plc定时器指令的种类_西门子plc定时器指令的刷新方式

西门子plc定时器指令的种类与刷新方式,s7—200 plc定时器种类,分为接通延时定时器(TON)、有记忆接通延时定时器(TONR)和断开延时定时器(TOF),定时器的分辨率(时基)与刷新方式。
时间:2020-04-23 10:45:14
西门子s7-200与绝对型编码器的接线方式

在西门子plc s7-200中,如何实现plc与绝对型编码器的连接,二者之间应怎么接线,本文以s7-200 plc cpu224 为例,来介绍下西门子s7-200与绝对型编码器的接线方式,供大家学习。
时间:2020-04-22 15:27:07
西门子plc的二种编址方法

西门子plc的二种编址方法,通过用符号名表示特定的绝对编址号并建立符号数据库保存符号名的编址方法,称为符号名编址,符号名数据库通过STEP 7的符号编址器(Symbol Editer)建立。
时间:2020-03-10 10:51:28