西门子plc立即读指令用法图解
对立即读功能,必须建立一个符号网络。
图1 IMD_READ(立即读)指令应用举例
对一些在时间上有苛刻要求的应用,要能比正常情况更快速地读出当前的数字输入状态,正常情况是每一个OB1扫描周期读一次。应用立即读指令,能够在扫描到立即读指令梯节的当时,就从数字输入模板上读到数字输入的状态。否则必须等待到下一个OB1扫描周期结束时,I存储器区域用P存储器的状态进行更新时,才能知道输入点的新的状态。
为了实现从一个输入模板立即读一个输入(或多个输入)的状态,应用外部设备输入存储器区域( PI)代替输入存储器区域(I)。对外部设备输入存储器区域可以读整个字节、字或双字。因此,单个的数字输入状态,不能由触点单元(位)来读得。
为了根据立即输入的状态,有条件地允许电压通过,按以下步骤处理:
1)由CPU读包含有关输入数据的一个PI存储器字;
2)一个PI存储器字与包含触点内容的一个常数进行“字与”运算,如果输入触点为“1”,会产生一个非“0”的结果;
3)测试累加器的非“0”条件。
注:为了能够存储网络,必须指定MWx,其中x是任何允许的数。
对于WAND_W指令的说明:
PIW 1:0000 0000 0010 1010
W#16#0002:0000 0000 0000 0010
指令运算结果:0000 0000 0000 0010
在本例中,立即输入I1.1是与I4.1和I4.5串联。在PIW 1外设“字”中包含立即输入I1.1的状态,而PIW 1与W#16#0002常数“字”,执行WAND_W指令运算后,如果在PB 1中的I1.1“位”(第2位)的状态是“真”(true,“1”状态),则运算的结果不等于“0”,由于执行WAND_W指令的结果不等于“0”,则上例梯节中的“<>0”触点上将有电压通过。