西门子s7-200局部变量的用法教程

来源:电工天下时间:2015-11-01 21:20:47 作者:老电工手机版>>

西门子s7-200局部变量的用法教程

局部变量是分配给每个子程序的临时存贮区。

当子程序被调用时,系统分配局部变量区给子程序;子程序执行完成后,该局部变量区被释放。释放时其中存贮的值也同时丢失,不能再下一扫描周期再被子程序使用。

局部变量区的大小为64个字节,其中最后4个字节被系统所占用,实际可供子程序使用的为60个字节。

由于局部变量区的数据不能带到上一扫描周期,因此只能用于存迪程序运算中的中间值,可以减少对全局变量区的占用。

由于局部变量区在子程序被调用时才被分配,且分配时并不对数据区进行初始化,所以其初始值是不确定的。因此在程序中用到这些存贮区的值的指令前,必须有对该存贮区地址的赋值操作,否则可能会出现错误的执行结果。

尤其在子程序中存在大量的跳转指令时,很容易出现漏掉对局部变量赋值的情况,要格外注意。

每个子程序调用的输入/输出参数的最大限制是16,如果您尝试下载的程序超过此一限制,IN和out加起来共16个超过16个就会出错。

1、子程序或者中断程序不能访问分配给主程序的局部存储器。子程序不能访问分配给主程序、中断程序或者其他子程序的局部存储器。同样的,中断程序也不能访问分配给主程序或子程序的局部存储器。

2、局部变量:

S7-200有64个字节的局部存储器,其中60个可以用作临时存储器或者给子程序传递参数。

如果用梯形图或功能方块图编程,STEP7--Micro/WIN保留这些局部存储器的最后四个字节。

局部存储器和变量存储器很相似,但只有一处区别。变量存储器是全局有效的,而局部存储器只在局部有效。

全局是指同一个存储器可以被任何程序存取(包括主程序、子程序和中断中断程序程序)。局部是指存储器区和特定的程序相关联。S7--200给主程序分配64个局部存储器;给每一级子程序嵌套分配64个字节局部存储器;同样给中断程序分配64个字节局部存储器。

子程序或者中断程序不能访问分配给主程序的局部存储器。子程序不能访问分配给主程序、中断程序或者其他子程序的局部存储器。同样的,中断程序也不能访问分配给主程序或子程序的局部存储器。S7--200 PLC根据需要分配局部存储器。

当主程序执行时,分配给子程序或中断程序的局部存储器是不存在的。当发生中断或者调用一个子程序时,需要分配局部存储器。新的局部存储器地址可能会覆盖另一个子程序或中断程序的局部存储器地址。

局部存储器在分配时PLC不进行初始化,初值可能是任意的。当在子程序调用中传递参数时,在被调用子程序的局部存储器中,由CPU替换其被传递的参数的值。局部存储器在参数传递过程中不传递值,在分配时不被初始化,可能包含任意数值。

位:L[字节地址]。[位地址] L0。0字节、字或双字: L[大小] [起始字节地址] LB33

相关文章
  • 西门子s7-200 plc局部变量参数与功能详解

    西门子s7-200 plc局部变量参数

    有关西门子s7-200 plc局部变量参数与功能说明,包括IN 调用POU提供的输入参数,OUT 返回调用POU的输出参数,IN_OUT 数值由调用POU提供的参数等,一起来了解下。

    时间:2015-12-18 15:54:35

  • WinCC变量线性变换的步骤

    WinCC变量线性变换

    有关WinCC变量线性变换的步骤,分为创建项目,建立过程变量,配置线性变换及组态画面,检查测试效果等,可以通过 WinCC 的线性变换来处理,WinCC 线性变换的操作步骤,供大家学习。

    时间:2015-12-13 09:12:25

  • 西门子PCS7中DB块变量自动上传的方法图解

    西门子PCS7中DB块变量自动上传

    西门子PCS7中DB块变量自动上传的方法,分为四个步骤,插入一个全局数据块,在数据块中定义数据结构和格式,定义数据块的属性等,针对自定义的DB块同样也可以通过设置相关属性自动上传的OS中。

    时间:2015-12-13 07:01:28

  • PLC变量控制屏幕跳转的方法举例

    PLC变量控制屏幕跳转

    有关PLC变量控制屏幕跳转的方法,在plc程序中,一个变量从0变为1,控制某一个屏幕跳出,在程序中给画面编号变量赋值对应的画面号,不了解的朋友参考下。

    时间:2015-12-12 21:35:21

  • 【图】西门子Step7变量表的使用方法

    西门子Step7变量表

    西门子step7变量表的使用方法,西门子在Step 7中提供了变量表这个功能,可以对整个项目中任意变量建立表格进行观察,介绍了变量的监控,变量的修改,对I/O点位进行强制的操作方法。

    时间:2015-12-03 02:35:34

  • 【图】西门子STEP7-Micro/WIN编程软件变量声明表的使用

    西门子STEP7-Micro/WIN编程软件变量声明表

    西门子STEP7-Micro/WIN编程软件变量声明表的使用方法,包括变量声明表的打开,变量的分类,变量声明表的编辑,变量声明表中局部变量的绝对地址( Address)在编辑时不需要进行输入。

    时间:2015-11-26 19:46:59

  • 【图】西门子plc变量的功能说明

    西门子plc变量

    西门子plc变量的功能,在PLC程序中可以使用变量,以增加程序的通用性,可以通过变量使得同一逻辑块用于不同的控制场合,方便程序设计与检查。

    时间:2015-11-19 11:15:18

  • 西门子plc程序变量的三种类型

    西门子plc程序变量类型

    有关西门子plc程序变量的三种类型,西门子PLC中“程序变量”包括程序参数、局部变量(又称临时变量Temp)、静态变量(Stat)3种基本类型,这些类型的使用范围说明。

    时间:2015-11-19 10:10:51

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有