pid控制器参数整定方法与口诀

来源:电工天下时间:2015-10-22 14:05:15 作者:老电工手机版>>

pid控制器参数整定方法与口诀

pid控制器参数整定的方法,大致分为二类:

一是理论计算整定法:
主要是依据系统的数学模型,经过理论计算确定控制器参数。这种方法所得到的计算数据未必可以直接用,还必须通过工程实际进行调整和修改。

二是工程整定方法:
主要依赖工程经验,直接在控制系统的试验中进行,且方法简单、易于掌握,在工程实际中被广泛采用。

pid控制器参数的工程整定方法,主要有临界比例法、反应曲线法和衰减法。

现在一般采用的是临界比例法。

利用该方法进行pid控制器参数的整定步骤:
1、首先,预选择一个足够短的采样周期让系统工作;
2、仅加入比例控制环节,直到系统对输入的阶跃响应出现临界振荡,记下这时的比例放大系数和临界振荡周期;
3、在一定的控制度下通过公式计算得到pid控制器的参数。

pid参数的设定:是靠经验及工艺的熟悉,参考测量值跟踪与设定值曲线,从而调整p\i\d的大小。

pid控制器参数的工程整定,各种调节系统中p.i.d参数经验数据以下可参照:
温度t: p=20~60%,t=180~600s,d=3-180s
压力p: p=30~70%,t=24~180s,
液位l: p=20~80%,t=60~300s,
流量l: p=40~100%,t=6~60s。

pid控制器参数整定的常用口诀:
 

参数整定找最佳,从小到大顺序查
先是比例后积分,最后再把微分加
曲线振荡很频繁,比例度盘要放大
曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳
曲线偏离回复慢,积分时间往下降
曲线波动周期长,积分时间再加长
曲线振荡频率快,先把微分降下来
动差大来波动慢。微分时间应加长
理想曲线两个波,前高后低4比1
一看二调多分析,调节质量不会低
相关文章
  • 西门子step7功能块定时器参数说明图解

    西门子step7功能块定时器参数说明图解

    西门子step7功能块定时器参数说明,西门子step7的iec定时器的三种类型,接通延时定时器ton,记忆接通延时定时器tonr,断开延时定时器tof,西门子step7提供了10种定时器指令。

    时间:2020-04-23 10:49:53

  • 【图解】西门子s7-200的pid回路指令

    【图解】西门子s7-200的pid回路指令

    有关西门子s7-200的pid回路指令,PID运算通过PID回路指令来实现,其指令格式如图,EN为PID指令输入信号,TBL为PID回路表的起始地址,一起来了解下。

    时间:2020-04-08 11:45:44

  • 【图】西门子S7-200的PID回路指令的用法

    【图】西门子S7-200的PID回路指令的用法

    西门子S7-200的PID回路指令的用法,PID运算通过PID回路指令来实现,其指令格式如图,EN为PID指令输入信号,TBL为PID回路表的起始地址,LOOP为PID控制回路号。

    时间:2020-03-10 11:18:54

  • 西门子STEP 7-Micro/WIN 32编程软件软硬件安装与参数设置

    西门子STEP 7-Micro/WIN 32编程软件软硬件安装与参数设置

    西门子STEP 7-Micro/WIN 32编程软件软硬件安装与参数设置,STEP 7-Micro/WIN 32编程软件在一张光盘上,用户可按以下步骤安装,安装完软件并且设置连接好硬件之后,可以设置默认参数等。

    时间:2020-03-10 10:13:37

  • 影响SFC chart状态转换的参数分析

    影响SFC chart状态转换的参数分析

    影响SFC chart状态转换的参数分析,这些参数包括SELFRESET、CYCLEXEX、SELFCOMP、 RUNHold等,这些参数决定了SFC chart状态转换,顺控程序的处理方式等。

    时间:2019-12-21 08:33:28

  • 西门子s7-200 plc局部变量参数与功能详解

    西门子s7-200 plc局部变量参数

    有关西门子s7-200 plc局部变量参数与功能说明,包括IN 调用POU提供的输入参数,OUT 返回调用POU的输出参数,IN_OUT 数值由调用POU提供的参数等,一起来了解下。

    时间:2015-12-18 15:54:35

  • 西门子S7-200PLC PID向导量程设定方法

    西门子S7-200PLC PID向导量程设定方法

    有关西门子S7-200PLC PID向导量程的设定方法,在回路表中是需要将设定值,反馈值都转换为0.0-1.0之间的实数,反馈值的量程范围要根据所使用的模块来确定。

    时间:2015-12-12 19:32:05

  • 西门子step7中IN、OUT与IN-OUT参数的ANY指针地址用法

    西门子step7 ANY指针地址用法

    西门子step7中将IN、OUT和IN-OUT参数的ANY指针地址参数载入地址寄存器AR1,当将ANY指针载入到地址寄存器AR1和AR2时,必须注意在FB与FC情况下的不同处理方法。

    时间:2015-12-02 12:39:22

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有