西门子s7-1500通过cp1543-1组态fetch/write通信的方法
通信伙伴通过 Fetch/Write 通信方式就可以直接访问 CPU 的数据块,而该 CPU 无需再调用通信块 (TSEND/TRCV)。 "Fetch/Write" 服务是基于 ISO-on-TCP 协议和 TCP 协议中一个。
如何将 S7-1500 配置成 Fetch/Write 通信的一个服务器通信伙伴?
因此 Fetch/Write 访问由S7-1500 的伙伴生成。为此需要一个 CP1543-1 模块。
操作步骤:
在软件 STEP 7 Professional V13 (TIA-Portal)中,组态带有 CP1543-1 的 S7-1500,为 CP1543-1 生成一个工业以太网子网。
在 CP1543-1 属性中,打开这个选项 "Settings > FETCH/WRITE Configuration"。
使能 "FETCH/WRITE configuration" 该选项。
采用 ISO-on-TCP 连接,可以通过输入 TSAPs 使用 "Fetch/Write" 服务;或者采用 TCP 连接,可以通过输入端口号使用 "Fetch/Write" 服务。

图 01
在 CPU 属性中,打开 "Protection" 选项。
在 "Connection mechanisms" 下,使能 "Permit Access with PUT/GET communication from remote partner (plc, hmi, OPC, …)" 功能。

图 02
通过这些设置,通信伙伴就能连接,举例:TSAP 号为 "Tsap" 或者端口号为 1025。这样就没有必要另外在网络视图中组态一个链接。
FETCH/WRITE 组态提供了 "S7 Addressing operating mode" 选项,如果使能该选项,可以按字节方式寻址;如果不使能该选项,可以按字方式 (S5 Addressing) 寻址。通讯伙伴访问的数据块不能是优化块访问的方式。打开数据块的属性,在 "属性" 中取消 "优化块访问" 选项。
相关文章PCS7 V7.0组态自定义消息智能报警隐藏

有关PCS7 V7.0组态自定义消息智能报警隐藏功能的用法,WinCC报警记录中Group Messages下的User Defined中添加新的组消息,设置组消息对话框的相关属性,报警记录中组态好相应的自定义消息。
时间:2020-04-25 14:00:47
西门子s7-1500支持的传感器类型有哪些

西门子s7-1500支持的传感器类型,在西门子plc s7-1500系列中现推出的di模块有漏型,接pnp型传感器,比如:6es7 523-1bl00-0aa0。
时间:2020-04-23 09:39:44
西门子step7编程软件的基本功能与系统组态

西门子step7编程软件的基本功能与系统组态,包括程序编辑语法检查功能,软件功能的实现,step7编程软件的界面外观,系统组态中模拟量输入滤波、设置脉冲捕捉、输出表配置的相关知识。
时间:2020-03-09 09:49:29
【图】西门子plc间网络通信的多种方式

西门子plc间网络通信的多种方式,包括S7-300/400之间互连,采用PLC与PLC通过以太网访问,采用两块CP343-1互连等,winlc与plc互连,以WinLC与S7-300互连为例说明。
时间:2020-02-21 10:55:33
【图】西门子step7硬件组态tim3v-ie模块的用法

有关西门子step7硬件组态中组态tim3v-ie模块的用法,通过以太网口连接s7-400 plc,tim4r-ie通过背板总线连接plc,tim3v-ie组态模块的操作步骤。
时间:2019-12-21 08:21:51
西门子s7-1200与s7-1500指令的对比分析

有关西门子s7-1200与s7-1500指令的比较,s7-1200和s7-1500的指令相互兼容,s7-1200是精简版的s7-1500,s7-1500和s7-1200均可使用梯形图,功能块图与结构化控制语言。
时间:2015-12-18 14:51:12
HMI与西门子S7-300 PLC DP端口间如何通信?

HMI与西门子S7-300 PLC DP端口间的通信方式,西门子面板同PLC的DP口有两种通讯方式,分为常规通讯与直接键通讯,面板同PLC间进行S7通讯时,面板负责相关通讯事宜,PLC根据面板的请求返回相关数据。
时间:2015-12-12 19:31:00
【图】西门子Step7硬件组态TIM4R-IE模块的组态步骤

西门子Step7硬件组态TIM4R-IE模块的组态步骤,通过以太网口连接S7-400 PLC,TIM4R-IE通过以太网连接PLC,通过以背板总线连接到S7-300 PLC等的操作步骤。
时间:2015-12-12 09:24:56