已存储程序的MMC卡出现故障怎么办?
来源:电工天下时间:2015-10-20 15:54:51 作者:老电工手机版>>
已存储程序的MMC卡故障的原因与解决方法
问题描述:
两个CPU,一个313-2DP,另一个是313C。一张MMC卡(已带程序)
刚开始测试时先将MMC卡插入 CPU-313-2DP中,然后下载了些程序进去;然后又将MMC卡插入CPU-313C中(原先的程序未删除),CPU-313C报故障,黄灯始终闪烁,并且通讯不上。

出现报错:

原因如下:
MMC卡中已经下载进去了硬件配置,而MMC卡中组态的硬件与实际不一样,造成CPU(313C)无法启动(黄灯一直闪烁),所以通讯不上。
解决方法:
将MMC卡插回到原先的CPU中(313C-2DP)
在STEP 7中 点击可访问节点,找到“块“将原先的程序全选中—删除(会提示一些CPU自导的功能块无法删除,可以忽略掉)

然后,再将MMC卡 查到CPU-313C-2DP中,上电后恢复正常。

相关文章西门子直流调速器的常见故障代码及中文说明

西门子直流调速器的常见故障代码表,参考如下:F02 错误的相序(电子板电源5U1,5V1,5W1),F03 电源频率不在45Hz~65Hz 范围内或频率变化>12Hz/秒,参见第10章 (在性能差的电网上运行)。
时间:2022-04-28 18:32:39
如何确定step7中工程项目需要MMC卡的空间量?

如何确定step7中工程项目需要MMC卡的空间量,确定控制程序所需的MMC卡的大小,将项目中所有程序块(OB、FC、FB、DB)占用装载内存(Load Memory Requirement)的数量相加。
时间:2020-03-10 10:46:07
西门子step7如何诊断硬件与网络故障?

西门子step7诊断硬件与网络故障的方法,包括诊断的必要条件,用快速视图诊断故障,用cpu的诊断缓冲区诊断故障,用诊断视图进行诊断等,一起来了解下。
时间:2015-11-27 06:36:43
【图】西门子s7-300/400 plc存储器结构的分类

西门子s7-300/400 plc存储器结构,西门子s7-300/400 plc的存储器结构分为基本存储区域与程序处理区,细分为装载存储区、系统存储区、工作存储区及累加器、地址寄存器、状态寄存器等。
时间:2015-11-19 11:12:59
【图】西门子step7控制程序所需mmc卡大小的确定方法

西门子step7控制程序所需mmc卡大小的确定方法,STEP7如何确定控制程序所需MMC卡大小,这里分享下操作步骤,控制程序在plc中对装载内存和工作内存的占用情况。
时间:2015-11-08 08:36:01
使用FB125或FC125诊断DP网络故障的方法

使用FB125或FC125诊断DP网络故障的方法,在DP时代,用FB125或FC125诊断DP网络故障,非常方便,FB126是FB125的升级版,用它可以诊断DP和PN网络的故障。
时间:2015-11-05 04:11:46
【图】西门子s7-200系列plc cpu存储器的类型与特性

西门子s7-200系列plc cpu存储器的类型与特性,包括S7-200 CPU存储器的类型、范围和特性,输入继电器(I)、输出继电器(Q)、通用辅助继电器(M)、特殊标志继电器(SM),cpu操作数范围等。
时间:2015-11-05 00:52:29
西门子step7在stop模式下故障诊断的方法

西门子step7在stop模式下诊断的方法,确定STOP原因的基本步骤,选择与编程错误有关的消息,查找STOP模式中的栈内容,给诊断缓冲区条目打开块,来完成stop模式的故障诊断。
时间:2015-10-29 16:40:55





