西门s7-300plc复位与格式化的方法与注意事项

作者:老电工时间:2015-10-20 10:26:05

西门s7-300plc复位与格式化的方法

一、复位CPU方法

1、将操作模式开关转换从STOP位置到MRES 位置并保持至少3 秒钟,直到红色的“STOP”发光二极管开始慢闪为止。

2、释放开关,并且最多在3 秒内将开关再次转到MRES 位置。当“STOP”LED 快闪时,CPU 已经被复位。

3、如果“STOP” 发光二极管没有开始快闪,请重复执行此过程。

二、复位存储器的方法

1、将操作模式开关转换从STOP位置到MRES 位置,STOP LED 熄灭1s,亮1s,再熄灭1s后保持亮。                                                 

2、放开开关,使它回到STOP位置,3s内把开关又回到MRES,STOP LED以2Hz的频率至少闪动3s,表示正在复位,最后STOP LED一直亮,可以松动模式开关,完成。

三、复位CPU 存储器的方法

1、将钥匙转至STOP 位置。

2、将钥匙转至MRES 位置并保持在此位置,直至STOP LED 第二次点亮并持续处于点亮状态(需要3 秒)。现在释放钥匙。

3、必须在3 秒内再次将钥匙转至MRES 位置并保持不动,直至STOP LED 闪烁(频率为2 Hz)。现在即可释放开关。CPU 完成存储器复位后,STOP LED 会停止闪烁并始终亮起。
CPU 已完成对存储器的复位。

四、格式化MMC的步骤

如果CPU 请求存储器复位(STOP LED 缓慢闪烁),则可以通过对选择器开关进行如下设置来格式化MMC:

1、将开关切换至MRES 位置并保持不动,直至STOP LED 点亮并保持亮起(大约9 秒后)。

2、在随后的三秒内,释放开关并再次将其切换至MRES 位置。STOP LED 闪烁,指示正在进行格式化。

注意:
仅在cpu死机的情况下才允许执行第一项“复位cpu方法”操作,并至少有工程师在场方可操作。第二项至第四项仅供学习,绝不允许操作。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。