西门子s7-200置位与复位指令的用法举例
来源:电工天下时间:2015-09-30 13:44:30 作者:老电工手机版>>
西门子s7-200置位与复位指令的用法
STEP 7-MICro/WIN的帮助文件中描述为:
输入/输出 操作数 数据类型
位 I, Q, M, SM, T, C, V, S, L 布尔
N VB, IB, QB, MB, SMB, SB, LB, AC, 常数, *VD, *AC, *LD 字节
设置(S)和复原(R)指令设置(打开)或复原指定的点数(N),从指定的地址(位)开始。可以设置和复原1至255个点。如果"复原"指令指定一个定时器位(T)或计数器位(C),指令复原定时器或计数器位,并清除定时器或计数器的当前值。
置位指令(S)就是往指定的存储区位里写“1”,复位指令(R)就是将指定的存储区位里的“1”写成“0”。
一般在程序中置位指令(S)和复位指令(R)成对使用。
例子:可以用置位指令(S)将M0.0置“1”,或再用复位指令(R)将M0.0置“0”,然后用它的常开、常闭触点去做控制用途。在一个程序中可以对一个或多个位多次置位和复位,但是在编程时要注意:在一个程序中多次对一个或多个位多次置位和复位后,最终这个(或多个)位到底是“1”,是“0”,取决于CPU在一个扫描周期结束时最后一个指令是“置位”还是“复位”,以免程序运行时出现错误。