西门子s7-400 plc cpu热启动操作的几种情况

作者:老电工时间:2015-10-19 08:42:24

西门子s7-400 plc cpu热启动操作的几种情况

plc s7-400 cpu 热启动操作

热启动过程中的可能情况

1、执行热启动后,所有数据和过程映像都会保持其最后有效值。

2、程序从断点处继续执行。

3、在当前循环未完成时,输出不会改变其状态。

4、掉电后,热启动功能仅在备份模式下可用。

附,西门子PLC CPU中暖启动,冷启动,热启动的区别

西门子PLC CPU里的暖启动,冷启动,热启动,它们之间到底有什么本质的区别?

冷启动(Cold restart):所有的数据(过程映象,位存储器、定时器和计数器)都被初始化,包括数据块均被重置为存储在装载存储器(Load memory)中的初始值,与这些数据是否被组态为可保持还是不可保持无关。首先执行启动组织块OB102,并不是S7400所有CPU 都支持此功能。

暖启动(Warm restart):复位过程映象(PII,PIQ)以及非保持性位存储器(M)、定时器(T)和计数器(C)。定义的保持性存储器(M)、定时器(T)和计数器(C)会保存其最后有效值。在有后备电池时,所有DB块数据被保存。没有后备电池时,由于没有非易失性存储区, DB数据和M,T,C均无法保持,这是300与S7-400 PLC最大的不同。

首先,执行启动组织块OB100。用户如果没有更改过启动类型,系统默认设为暖启动。

手动暖启动:STOP->RUN (在CPU属性中选择暖启动,CPU若是有CRST/WRST 选择开关, 则必须设为CRST 才能执行手动暖启动)

自动暖启动:Power Off->Power On(也就是给CPU上电时会执行自动暖启动,CRST/WRST 选 择开关对其没有影响)

热启动(Hot restart):只有在有后备电池时才能实现,所有的数据都会保持其最后有效值。程序从断点处执行,在当前循环完成之前,输出不会改变其状态。启动时执行OB101。

只有S7-400CPU才能进行热启动。

手动热启动:STOP->RUN+WRST(在CPU属性中选择热启动,CPU 若是有CRST/WRST 选择开关,则必须设为WRST 才能执行手动热启动)

自动热启动:Power Off->Power On(热启动也就是给CPU上电时会执行自动热启动, CRST/WRST 选择开关对其没有影响)

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > plc > 西门子plc