西门子s7-300 plc故障指示灯的类型与功能
在西门子S7-300/400模块诊断探讨中:“SF一般就是内部故障,找软件的问题; BF一般是网络硬件故障,就是线没接好”。
请看《CPU 31xC 和 CPU 31x安装操作说明》10.8节(使用状态和出错 LED 进行诊断),其中有 CPU 所有状态和错误显示灯的组合意义,和 SF、BF灯的详细说明。
SF(系统故障)灯亮可能是软件(用户程序)错误和硬件故障。这本手册用表格方式给出了可能出现的问题 、CPU 的响应和可能的解决方法。可能的错误和故障非常多,一共有4页表格。
可以在现场用电子文档查阅读可能的故障和解决的方法。
实际上SF灯只能告诉你有、无故障,具体的故障只能去猜想。要想知道准确的故障原因和位置,还需要采用别的诊断方法。如果有STEP7的项目文件,可以用STEP7来获取具体的故障信息,例如诊断缓冲区中的信息。
BF2是CPU 317 或 CPU 319-3 PN/DP 的第一个 PROFIBUS DP 接口故障灯。
BF3是CPU 317 或 CPU 319-3 PN/DP 的第二个 PROFIBUS DP 接口故障灯。
BF是其他S7-300 CPU的 PROFIBUS DP 接口故障灯。
它们的故障显示分为常亮和闪烁。主站BF灯闪烁表示有从站故障或组态错误,从站BF灯闪烁表示定时时间已过、DP 通信中断、错误的 PROFIBUS 地址或组态不正确。
详细信息见《CPU 31xC 和 CPU 31x安装操作说明 》10.8.5节。
S7-300带有 PROFINET 接口的 CPU的以太网RJ45接口旁边的RX/TX(接收/发送)、LINK(连接)灯和MAINT(维护请求)灯、BF2/ BF3灯(PROFINET 接口故障)的状态和意义见《CPU 31xC 和 CPU 31x安装操作说明 》10.8.6节和10.8.7节。
S7-400将SF分为INTF(内部故障)和EXTF(外部故障)两个灯。它们的功能见《S7-400 CPU规格设备手册》的2.1节CPU的控制和显示元件,2.2节CPU的监视功能和2.3节状态和错误显示。
相关文章西门子直流调速器的常见故障代码及中文说明

西门子直流调速器的常见故障代码表,参考如下:F02 错误的相序(电子板电源5U1,5V1,5W1),F03 电源频率不在45Hz~65Hz 范围内或频率变化>12Hz/秒,参见第10章 (在性能差的电网上运行)。
时间:2022-04-28 18:32:39
西门子step7如何诊断硬件与网络故障?

西门子step7诊断硬件与网络故障的方法,包括诊断的必要条件,用快速视图诊断故障,用cpu的诊断缓冲区诊断故障,用诊断视图进行诊断等,一起来了解下。
时间:2015-11-27 06:36:43
使用FB125或FC125诊断DP网络故障的方法

使用FB125或FC125诊断DP网络故障的方法,在DP时代,用FB125或FC125诊断DP网络故障,非常方便,FB126是FB125的升级版,用它可以诊断DP和PN网络的故障。
时间:2015-11-05 04:11:46
西门子step7在stop模式下故障诊断的方法

西门子step7在stop模式下诊断的方法,确定STOP原因的基本步骤,选择与编程错误有关的消息,查找STOP模式中的栈内容,给诊断缓冲区条目打开块,来完成stop模式的故障诊断。
时间:2015-10-29 16:40:55
已存储程序的MMC卡出现故障怎么办?

已存储程序的MMC卡故障的原因与解决方法,将MMC卡插入CPU-313C中(原先的程序未删除),CPU-313C报故障,黄灯始终闪烁,并且通讯不上,已存储程序的MMC卡报此故障的原因,以及完整的解决方法。
时间:2015-10-20 15:54:51
wincc7.0创建项目指示灯与按钮的方法步骤

wincc7.0创建项目指示灯与按钮的方法步骤,wincc7.0环境下如何创建项目指示灯与按钮,操作过程还是有些复杂的,本文提供了wincc7.0创建项目指示灯与按钮的详细步骤,供大家学习参考。
时间:2015-10-20 11:41:41
【多图】wincc7.0创建项目指示灯与按钮的详细步骤

wincc7.0创建项目指示灯与按钮的详细步骤,整个创建过程分为16步,包括创建单用户项目、变量管理、通讯方式的选择等操作,非常实用的wincc7.0创建项目指示灯与按钮的教程。
时间:2015-10-19 17:45:57
【图】西门子plc s7-200常见故障现象

西门子plc s7-200常见故障现象,西门子plc s7-200内部rs485接口电路图,R1或R2被烧断,Z1、Z1和SN75176完好,R1或R2被烧断,Z1、Z1和SN75176完好,Z1或Z2、SN75176损坏,R1和R2完好等。
时间:2015-10-02 09:37:42
- 上一篇:西门子s7-300编程电缆的应用问题
- 下一篇:西门子系列plc应用于组合机床的说明