西门子s7-300/400通讯故障诊断方法
1、如果全线报警的话,首先利用dp插头上面的on/off开关逐段检查故障点,在中间任一站点(我一般选择中间位置)将dp插头拨到on,如果前段不报警,说明故障点在后端,通过这种方法逐渐压缩故障范围。
2、检查dp插头接线、检查电缆。
3、更换dp插头、电缆实验。
4、以上检查不能消除故障,考虑降低总线波特率。
5、通过阅读模块诊断信息判断故障原因。
6、可以在程序中利用sfc51进行检查。可以快速判断机架故障。sfc51的具体用法可以参考step7帮助。
7、现场故障的解决方法
1)、末站或后几站报警,检查完报警站的插头、电缆没问题,就应该检查前面站的插头接线是否松动,我遇到过两次这样的问题,都是因为前端站插头接线松动造成末站报警。
如果生产线较长,站点较多,可以临时降低波特率,待停机后全面检查全线插头接线。
2)、如果全线只有中间一个站点报警,可能本站模块插接不牢固或有模块损坏。
故障诊断信息提示组态模块与实际不一致。
3)、设备全线报警,可能是末站dp插头未拨到on位置,或中间电缆断。
4)、如果sfc51给出报警信息,可能从站24v电源故障。
8、如果bf故障经常性发生,从设备运行稳定性来说,需要考虑:
1)、是否电磁干扰,检查接地是否牢固,接地体是否合格。
2)、增加中继器 6es7 972-0aa01-0xa0(成本较高)
3)、增加rs485有源终端 6es7 972-0ad00-0aa0(成本较低)
4)、如果从站较多,可考虑增加总线路数。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。