西门子plc的转换指令
1. BCD_IBCD码转换为整数
2. I_BCD 整数转换为BCD码
3. I_DINT 整数转换为双整数
4. BCD_DIBCD码转换为双整数
5. DI_BCD 双整数转换为BCD码
6. DI_REAL 双整数转换为浮点数
7. INV_I 整数的二进制反码
8. INV_DI 双整数的二进制反码
9. NEG_I 整数的二进制补码
10. NEG_DI 双整数的二进制补码
11. NEG_R 浮点数求反
12. ROUND 舍入为双整数
13. TRUNC 舍去小数取整为双整数
14. CEIL 上取整
15. FLOOR 下取整
西门子s7-200型plc的数据转换指令
1、整数与BCD码的转换
IBCD指令将输入的整数(IN)转换为BCD码,并将结果送入OUT指定的变量中。IN的范围是整数0~9999。
2、四舍五入取整指令
四舍五入取整(ROUND)指令将实数(IN)转换成双字整数后送入OUT指定的变量中。如果小数部分大于等于0.5,整数部分加1,小数部分删除。
3、段译码指令
段( Segment)译码指令SEG根据输入字节(IN)低4位确定的十六进制数(16#0~F)产生点亮7段显示器各段的代码,并送到输出字节OUT。
图中7段显示器的D0~D6段分别对应于输出字节的最低位(第0位~第6位),某段点亮时输出字节中对应的位为1,反之为0。例如显示数字“1”时,仅D1和D2为1,其余位为0。
图1,段译码指令
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。