有关西门子s7-200数据永久保存的实现方法,介绍了cpu的存储结构,cpu永久存储的原理,s7-200 cpu内永久保持型存储区eeprom的方法等,感兴趣的朋友参考下。
一、cpu的存储结构
cpu的存储区分为两大类:
1、ram
易失型,需要供电为使其中的数据保持。存放的数据类型:v区、m区、t区、c区和工作存储区。
2、eeprom
数据永久保持型,就是常说的断电保持型。
存放的数据类型:v区、m区(默认为mb0—mb13,可设置)、某些c和plc程序(包括程序块,系统块,数据块)。
其中,ram中的数据在断电后根据型号不同可以保持50--100小时,主要是通过cpu内部超级电容放电来提供电源,如果需要长时间保持数据则需要插入电池卡,可保持200天。电池卡订货号:6es7 291—8ba20—0xa0 又叫bc293。
二、cpu永久存储的原理
plc断电可保持存储区,断电时可将数据存入eeprom中,即只有v区和m区(在系统块中可以设置)才可以;当cpu断电瞬间,设置好的v区和m区会瞬间将数据写入eeprom中,当再次上电cpu会将eeprom中的数据再写到对应v区和m区中,实现永久保存。
三、s7-200 cpu内永久保持型存储区eeprom的方法
1、m区:mb0--mb13(默认设置),只需在系统块----断电数据保持---设置成自己需要的存储区即可,下载时需要将下载系统块进plc中。
先编写程序如下,监控,都对mb0和vb0写入3 然后关掉电源
然后再上电,监控mb0数据依旧保持为3 vb0数据变为0
2、v区:通过smb31和smb32来实现
smb31和smw32是s7-200一个特殊寄存器,专门用于将v区写入eeprom
smb31为传输请求和存储类型
smw32为存储的v区位置
详细说明请参考上图或在“帮助”搜索“smb31”
使用方法:编写程序
1,将“3”写入”vb50”
2,激活v10.0 将vb50中的数据对应的存入eeprom中
3,断电再上电,仍旧保持
3、t与c的断电保持
计数器(c)和tonr型定时器可以断电保持,但是无法写入eeprom中,是通过ram存储,需要电池卡供电。
ton(t32-63)和tof(t96-t55)类型定时器无法断电保持,请不要再系统块中设置这些存储区,否则下载程序是会报错。
4、数据块中编写
原理和初始化类似,每当上电后,数据块中写的数据会自动写入对应的存储区中,下载时要将数据块下载到plc中。
在数据块中将 “3”写入vb0
编写程序
下载到cpu,监控,vb0的值即为3 而vb1为0