西门子S7-300开机启动困难怎么办?
来源:电工天下时间:2020-03-12 15:13:31 作者:老电工手机版>>
西门子S7-300开机启动困难的问题
每天早上送电后,西门子s7-300(315-2dp)都要启动好长时间(5分钟左右),并且启动不成功,关几次电后,在送电后启动好长时间plc才好不容易运行。
plc发生故障时,通过查看诊断缓冲区里面信息如下(程序重新下载后依然如此):
有参数分配错误或不允许的预设组态和实际组态的不同而引起的stop模式:禁运启动
无用户相关信息(sdb编号)1005
无用户相关信息(z2)0000 (z3)0000
先前的工作模式:启动 (暖重启)
要求的工作模式:stop (内部)
外部错误,进入的事件。
电房24小时空调都在运行,前几个月都好好的。
解答:
任何电子元件(电阻、电容、运算放大器等),其性能随着温湿度变化而下降,而新设定有冗余保护,但对已使用较长时间设备而言,最好是对西门子s7-300cpu系统保持长期通电,即是晚上或放假期间,这样对cpu、各种模块、外部输入/输出设备保持始终通电状态以保持内部恒定的温湿度(空调只能保持周围环境温湿度恒定,但电子元器件内部温湿度你是无法控制的(如果老是经常关断主电源);
对新型西门子s7-300cpu而言(带mmc卡,无电池)另外一种可能是cpu本身或mmc卡问题,因为由于新型cpu没有内置的装载存储器,必须使用mmc卡作为装载存储器保存用户数据。
在cpu掉电时,会自动将工作存储器中的数据拷贝到mmc中,保存db快数据,这样下次通电时,mmc卡会把上次断电时保存的数据再复制到cpu的工作存储器中,而不会发生像你的诊断结果“ 有参数分配错误或不允许的预设组态和实际组态的不同而引起的stop模式:禁运启动”。
诊断区的意思:当前的参数分配与实际参数不一致,多半是在上次cpu掉电时,没有自动将工作存储器中的数据拷贝到mmc中或再次通电时,mmc卡没有把上次断电时保存的数据再复制到cpu的工作存储器中,造成cpu系统冲突而无法启动。
根据分析,最大可能是cpu本身问题,导致工作存储器性能下降。
相关文章西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明

西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。
时间:2020-11-17 13:19:15
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法

西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。
时间:2020-04-23 10:19:13
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法

西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。
时间:2020-04-23 10:12:27
西门子s7-300支持的传感器类型有哪些

西门子s7-300支持的传感器类型西门子plc s7-300的di模块很多,其具体参数需要在硬件组态中查看。1、s7-300的大部分di模块均为漏型(选取pnp型的传感器),在硬件组态时不提示源型或漏型。
时间:2020-04-23 09:36:17
西门子s7-300子程序执行时间的是多少

有关西门子s7-300执行子程序时间的查看方法,分享了西门子s7-300执行子程序时间的具体查看步骤,可在主程序调用该子程序的前后分别读取cpu的系统时钟,利用时钟指令fc34进行相减进行编程运算。
时间:2020-04-08 13:32:13
西门子s7-300下载程序报错原因分析

有关西门子s7-300下载程序的报错原因,西门子s7-300下载程序报错原因查找方法,地址间断连续,说明模拟量模块有问题,在硬件组态中点击“离线—在线”。
时间:2020-04-08 12:38:52
西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法

如何查看西门子s7-300中cpu系统扫描循环时间,有二种方法,方法1:将程序下载到plc中,在线连接并查看cpu信息,方法2:通过将OB1对应的临时变量传到M区中,读取CPU的扫描循环时间。
时间:2020-04-08 11:52:20