西门子plc中CP243-1通讯协议选择问题
来源:电工天下时间:2017-04-04 07:24:53 作者:老电工手机版>>
西门子plc中CP243-1通讯协议选择问题
问题:说明书上写道CP243-1支持TCP和S7两种协议,在使用时怎么选择?这个TCP是标准的ISO/TCP协议吗?将RJ45线直接连接到普通网卡上,可以实现通讯吗?
解答:CP243-1和CP243-1 IT都支持S7和TCP协议,但主要实用的都还是S7协议。例如,S7-200通过CP243-1或CP243-1 IT和编程电脑、S7-300/400以及OPC Server通信,使用的都是S7协议,不是标准的TCP协议;标准的TCP连接是需要指定相应的端口号的,而在S7连接中是指定TASP地址的。
1. 其实CP243-1的TCP协议仅体现在以太网看门狗、通过预设的MAC地址分配IP地址以及响应DHCP服务器等方面。
2. 而对于CP243-1 IT来说,功能就变得很丰富,CP243-1 IT支持HTTP、SMTP和FTP,可以实现网页浏览、发送Email,和作为文件服务器等功能。HTTP、SMTP和FTP都是基于TCP协议的。
一般来说CP243-1用于工业现场通信时,使用的都是S7协议;只有在需要部分IT功能时才使用TCP协议。而该TCP也不是ISO或ISO-on-TCP协议。
CP243-1可以和普通网卡通信(通过OPC,PC Access或SIMATIC NET),使用的也是S7协议,因为西门子软件也会为普通网卡加载了S7驱动。
相关文章西门子plc s7-300 计数器输出状态问题解答

西门子plc s7-300 计数器输出状态问题问题:在使用西门子plc进行编程时,加计数器的输出位或常开触点应在计数值到达预置值时接通,但s7-300的加计数器的计数值到达预置值时,其输出
时间:2020-03-15 10:36:47
西门子S7-200与G110变频器通讯USS库如何选择?

西门子S7-200与G110变频器通讯USS库的选择方法,S7-200的USS指令库现在能够完全支持MicroMaster MM3系列和MicroMaster MM4系列产品,以及SINAMICS G110系列产品。
时间:2020-03-10 11:15:32
【问答】西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的问题

西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的问题,定时器的bi是十六进制数剩余时间值,bcd端输出的是s5t#格式的bcd码,用bi输出值参与比较会方便。
时间:2020-03-09 10:03:01
cpu重启与sfc chart能否继续执行的问题

有关cpu重启与sfc chart能否继续执行的问题,在SFC chart的属性中设置启动选项和CPU重启后SFC chart的运行方式,以让cpu重启sfc chart自动运行。
时间:2020-02-21 10:21:48
【问答】西门子s7-300寄存器间接寻址问题

西门子s7-300寄存器间接寻址问题,《S7-300/400 PLC应用技术》第3版书上第163页的FC1程序中,第4条指令L W [AR1,P#0.0],后面注释是取指针第1个字内的数据块编号。
时间:2020-02-21 09:30:31
西门子plc通讯网络的建立与使用过程

西门子plc通讯网络的建立与使用过程,为网络确定通讯距离、通讯速率和电缆类型,在网络中使用中继器,选择网络电缆与网络连接器,西门子s7-200系列plc的端口使用网络隔离时,应使用rs-485中继器或者em277。
时间:2020-02-21 09:26:28
西门子s7-300编程电缆的应用问题

西门子s7-300编程电缆的应用问题,西门子s7-300编程电缆的特性与技术参数,step7 软件的设置,PC适配器的功能与用法等,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-02-21 09:14:25
【问答】西门子plc模拟量使用问题大全

西门子plc模拟量使用问题大全,S7-200模拟量输入模块(EM231,EM235)如何寻址,如何将传感器连接到S7-200 模拟量输入模块(EM231,EM235),S7-200 模拟量输入模块时接收到不稳定值的问题等。
时间:2019-12-21 08:17:17