西门子plc sf红灯亮怎么办?
来源:电工天下时间:2016-05-30 00:10:17 作者:老电工手机版>>
西门子plc sf红灯亮故障原因
西门子PLC上面的SF灯红亮时表示系统故障,是英文(SYSTEM FAULT)的缩写,内部寻址错误,超出编程地址区,模块损坏,插件松动等原因引起。
把PLC里的程序先清除掉,SF 灯还亮估计就是硬件坏了,如果不亮了,就可能程序有问题,再在线看看PLC信息S7-300PLC上SF灯亮而BF灯闪烁,肯定是分布式现场总线PROFIBUS-DP通信或DP从站如ABB变频器的问题,不要怀疑其他软硬件问题;
PLC带模拟量模块如果有问题,仅仅PLC上SF灯亮(比如具有硬件诊断模拟量模块可以设定模拟量信号断线、超出量程等),而不会引起SF和BF灯同时亮;
重点检查S7-300PLC的硬件组态与实际硬件是否一致(硬件订货号和固件版本号),DP从站地址设置与组态的地址是否一致;
如果组态没有问题,完成硬件组态后,必须执行“保存并编译”,如果没有错误,将产生新的系统数据块,然后下载到PLC中;
检查PROFIBUS电缆及其通信连接头是否正确,PROFIBUS电缆中有两根线,一根为红色连接PROFIBUS网络接头的B连接,另一根为绿色与网络接头的A连接(进线分别为B1、A1,出线为B2、A2),不能接反;
如果仅有一路电气网段,即从S7-300PLC的X2端口(PROFIBUS-DP端口)出发只有一根PROFIBUS电缆,那么首尾(分别为S7-300PLC和最后DP从站)上网络接头的红色末端电阻必须置“ON”位置,中间DP从站上网络接头必须置“OFF”位置;
如果ABB变频器没有通电,而你的硬件组态中包含作为DP从站的该变频器,那么S7-300PLC通电后,没有检测到ABB变频器,所以PLC上SF灯亮,而BF灯闪烁,这是正常现象;
一般PLC与触摸屏之间采用MPI通信协议,可以与PLC之间连接在一起同时运行,可以采用无组态的MPI通信、全局数据MPI通信和组态的MPI通信。
由于S7-300PLC与触摸屏之间的MPI通信不需要STEP7软件组态,也不需要编写任何程序,只需在触摸屏组态软件上设置一下相关通信参数即可,所以触摸屏有问题是不会引起SF和BF灯亮的;
相关文章西门子plc指令实现循环灯程序的例子

分享一个西门子plc中的循环灯程序,实现三只灯每隔1s轮流闪亮,并循环,用西门子plc的流程控制指令来实现,感兴趣的朋友参考下。西门子plc循环灯程序1、程序功能按下启动按钮时,三只
时间:2020-03-12 13:45:58
西门子s7200 plc控制楼梯灯亮灭的设计过程

有关西门子s7200 plc控制楼梯灯亮灭的设计过程,一个简单的plc控制实例,所有楼梯灯的亮灭全部通过plc统一进行控制,控制系统硬件设计与程序设计。
时间:2016-05-29 15:33:33
【图】西门子plc用一个开关控制三盏照明灯的设计方案

西门子plc如何用一个开关控制三盏照明灯,电路设计说明,用一个开关控制三个照明灯的接线图和梯形图,介绍了该电路的控制原理与功能,需要的朋友参考下。
时间:2015-12-18 14:29:57
【图】西门子plc用四个按钮控制四盏灯的梯形图

西门子plc用四个按钮控制四盏灯的梯形图,实现的效果为:四个按钮分别控制四个灯,其中任意一个按钮按下时对应的灯亮,多个按钮按下时灯不亮,详细的设计方案与控制原理分析。
时间:2015-12-17 20:39:54
wincc7.0创建项目指示灯与按钮的方法步骤

wincc7.0创建项目指示灯与按钮的方法步骤,wincc7.0环境下如何创建项目指示灯与按钮,操作过程还是有些复杂的,本文提供了wincc7.0创建项目指示灯与按钮的详细步骤,供大家学习参考。
时间:2015-10-20 11:41:41
【图】plc控制灯光的闪烁频率的实例教程

plc控制灯光的闪烁频率的实例教程,plc如何控制灯光闪烁频率,同时延伸到对电铃和蜂鸣器的控制,需要根据要求对PLC内部的软元件进行分配,一起来了解下。
时间:2015-10-19 21:00:01
【多图】wincc7.0创建项目指示灯与按钮的详细步骤

wincc7.0创建项目指示灯与按钮的详细步骤,整个创建过程分为16步,包括创建单用户项目、变量管理、通讯方式的选择等操作,非常实用的wincc7.0创建项目指示灯与按钮的教程。
时间:2015-10-19 17:45:57
【图】西门子plc实现四个按钮分别控制四个灯

西门子plc实现四个按钮分别控制四个灯,用四个按钮分别控制四个灯,当其中任意一个按钮按下时对应的灯亮,多个按钮按下时灯不亮,控制原理与梯形图表示方式。
时间:2015-10-02 06:40:17
- 上一篇:西门子plc四级密码如何破解?
- 下一篇:西门子plc的db块怎么用?