电力电容器的运行维护检查项目
电力电容器在配电系统中主要是用来补偿无功功率,提高功率因数。
供电系统中的负荷最大部分是感性的,通常电感电流落后于电压90°,如果将电力电容器连接在供电系统中,就会在回路中产生一个电容电流,该电流超前于电压90°,在相同的电压下,电感上的电流与电容上的电流方向正好相反,从而抵消了一部分感性电流或者说补偿了一部分无功电流。
注意其安全运行和经济运行状况。
注意,电力电容器应在额定电压下运行,不得超过额定值的1.05倍,但允许在额定电压的1.1倍下运行4小时,如电容器使用电压超过额定值的1.1倍时应停止使用。
当电压过高时会使电力电容器过载,造成内部元件过热或击穿事故。
另外,避免过补偿或用电设备停止运行后的无功倒送所造成的电能损耗。
注意,电力电容器运行的一般环境温度在-20+45℃之间,如果温度过高或过低,容易引起电力电容器发生鼓肚、渗油等现象,同时要保证室内湿度不得超过80%。
为了保证电力电容器的正常运行,延长其有效使用寿命,在日常运行工作中,应该注意对电力电容器的维护。
电力电容器的运行维护检查项目:
1、外观检查
对于运行中的电力电容器进行外观检查,查看是否有喷油、渗漏油现象,有无鼓肚,是否有开裂现象,接线头有无过热现象,一旦发现上述异常情况应立即停止使用,避免发生事故。
2、电压值检查
电力电容器在运行当中,由于供电负荷的变化会引起电压波动,为保证其安全运行应尽量使用自动投切装置,如自动出现故障时,可使用手动,这需要运行人员根据负荷情况进行转换,否则会出现过补偿或者无功倒送现象。
3、电流值检查
为延长电容器的使用寿命,电力电容器应在额定电流下运行,但允许其不超过额定值的1.3倍下运行,如超过1.3倍时应停止使用,因为过大的电流通过电力电容器时,将造成电容器烧毁。
4、保护装置的检查
每组电容器的上方均设有熔断器来保护,应定期对熔断器进行检查,看接线端子是否松动,有无过热现象,发现异常情况及时处理,避免由于熔断器的塑壳座过热绝缘体损坏导致对地短路事故。