安装钢筋混凝土电线杆怎样进行检查?

来源:电工天下时间:2021-11-20 07:42:45 作者:老电工手机版>>

安装钢筋混凝土电杆之前,需要做如下检查项目:

1、电杆的规格、尺寸和预埋件的位置,需要符合杆型图的要求;表面光洁平整,内外壁厚度均匀,无混凝土剥落、跑浆、裂纹和露筋等现象;电杆按规定支点放在地面上检查时,横向裂纹宽度不应超过1毫米(不得超过1/3周长),且无纵向裂纹。

2、焊接的钢圈两端齐整,焊缝上无较大的气孔、夹渣和咬边等缺陷。

3、焊接后的电杆,弯曲率不应超过杆长的2/1000。如果超过这一值,则需要拆开重焊。

4、法兰盘的连接皮紧密、牢靠;可在法兰盘间加垫铁以调直杆身,但垫铁不应超过3片,垫铁总厚度不得大于5毫米。

5、有叉梁的U形电杆,在组装前应测量两杆上下端的根开和对角交叉线,只有确认合格才可以组装。

6、抱箍连接的叉梁,其组装尺寸与设计尺寸相差不能大于±50毫米。

7、电杆按规定支点放置进行检查时,其上钢圈或法兰盘处的混凝土无纵向裂纹、脱落或露筋等现象。

安装钢筋混凝土电线杆怎样进行检查?

电杆竖立后需要做如下检查:

1、直线杆的横向位移不能大于50毫米;电杆的倾斜不应使杆梢的位移大于半个杆梢。

2、转角杆应向外角预偏,紧线后不应向内角倾斜,向外角的倾斜不应使杆梢位移大于一个杆梢。

3、终端杆应向拉线侧预偏,紧线后不应向拉线反方向倾斜,向拉线侧倾斜不应使杆梢位移大于一个杆梢。

4、双杆竖立后应正直,位置偏差不应大于下列值:①双杆中心与中心桩之间的横向位移50毫米;②迈步30毫米;③两杆高低差20毫米;④根开±30毫米。

相关文章
  • 输电线路保护角是什么

    输电线路保护角是什么

    保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。

    时间:2022-09-19 09:37:52

  • 低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。

    时间:2022-09-13 11:59:20

  • 配电箱电线布置怎么做到整齐划一

    配电箱电线布置怎么做到整齐划一

    很多配电箱上电线布置的整整齐齐,有条有理,让人不禁心生佩服之情,那么配电箱电线布置怎么做到整齐划一,其实非常简单,这个类似于生活中对家庭整理的有条不紊一样,下面具体来看下。

    时间:2022-06-11 08:12:46

  • 高压输电线路第四条线有什么作用

    高压输电线路第四条线有什么作用

    高压传输一般采用加压、交流传送,发电机发出来的电压是三相,因此传输出来的也是三相(不用拉零线,更不用拉地线),但在三相线的顶部有一条裸露的电线并行,可能不是题主所说的第四根线。

    时间:2022-06-11 05:19:30

  • 高压电线杆几年更换一次

    高压电线杆几年更换一次

    高压电线杆几年更换一次,在有多地方都是将近50年没有更换万伏高压线的电缆线,国内电力设备设计使用年限为30年,一般20年左右会进行更换加固。高压线建议4-5万公里更换一次。

    时间:2022-05-07 20:24:11

  • 确定电线杆总长度的四个因素

    确定电线杆总长度的四个因素

    在确定电杆的总长度时,一般需要考虑如下四种因素:杆顶与横担之间的高度,最上层横担的中心至杆顶部距离与导线排列方式有关,水平排列时该距离为0.3米,等腰三角形排列时为0.6米,等边三角形排列时为0.9米。

    时间:2022-04-18 21:29:06

  • 怎么选定电线杆安装位置

    怎么选定电线杆安装位置

    架空线路的路径确定之后,可以通过现场测量来确定电线杆安装位置,首先确定线路始端和末端两基电线杆安装的位置,然后根据地形条件和跨越要求确定转角电线杆的位置,把已确定的相邻两转角电线杆连成直线。

    时间:2022-04-18 21:28:03

  • 高压输电线路上有没有零线?

    高压输电线路上有没有零线?

    高压输电线路上有没有零线?低压线路中才有零线,零线只能用于三相四线制380V及以下低压线路中,高压线路中不能使用,其原因何在,下面来看下。

    时间:2021-12-11 09:50:42

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有